Jak pohlížet na opravu v souladu s ČSN EN 50110 ed.4?
(1/1)
Tým Elektrika:
Opravy a ČSN EN 50110 ed.4
Opravy a ČSN EN 50110 ed.4. Při opravě elektroinstala ce nestačí jen vyměnit vadný prvek. Jakmile osadíš nový jistič, proudový chránič nebo motor, musíš měřením ověřit bezpečnost celé části instalace. V tu chvíli přebíráš roli malého revizního technika. Nestačí spoléhat, že nový přístroj je v pořádku z výroby. Musíš změřit impedanci poruchové smyčky, aby byl zajištěn automatický odpojovací čas, izolační ...
Související ...
... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Jak pohlížet na opravu v souladu s ČSN EN 50110 ed.4?
Jan Bocek:
Opravy, servis a poruchová služby na elektrickém zařízení
prošla 100 letou zkušeností a pevně stojí na těchto 4. zásadách.
1. Umění rychlé lokalizace poruchy
2. Rychle odstranění poruchy i provizorním způsobem
3. V nejkratším možném čase opětovné uvedení EI do řádného stavu
4. Měření a funkční zkoušky s ověřením a dokumentováním v technickém deníku.
Ve velkých fabrikách, na příklad válcovna a ocelárna, kde bylo 16 válcovacích tratí ( výrobních linek), přes 500 jeřábů, v provozu cca 10 tisíc motorů byla zavedená "poruchová služba" 24/7. Mimo tuto službu byla zřízená montážní skupina, opravna přístrojů, navijárna a údržba vn.
Rychlé odstraňování poruchy bylo podmíněno ztrátou výrobního času. Proto museli býti pracovníci poruchové služby dobře vycvičení v "umění" lokalizace poruchy a její odstranění.
Na ten poslední bod v tabulce byl kladen značný důraz. Do raportu - denního technického deníku o hlášení průběhu poruch, se dávalo speciální razitko, kde byly předepsány všechny hodnoty na příklad při výměně motoru. Kromě Ris a proudů se zapisovaly i štítové hodnoty a měření Rs uzemnění. A to kontroloval vrchní mistr nebo provozní technik daného úseku. Nesoulady se trestaly.
Dnes se hlášení o poruše píše do PC a vhodný SW výrazně upozorní tabulkou na fkční zkoušky a měření.
A ČSN 343100 měl každý svoji osobní a školilo se každý týden a rozebírala se i poruchovost a chyby při následné poruchovosti. Porucha na výrobních agregátech byla považována jako mimořádná událost.
Dneska mnohé elektro firmy jsou zaměřený na montážní činnost.
Firmy, které se zaměřují na poruchy a opravy se často chovají k EZ trochu barbarsky. Prostě dostanou se jen k prvním dvěma bodům......žád né záznamy o úpravách, pojistky jaké byly v kabele, jističe vyměněné, jaké byly po ruce, žádné měření a změny v dokumentaci. Prostě není žalobce, není soudce. A je porušován systém údržby a ČSN 50110, prostě porušení pravidel.
Při periodických revizích jsem často doporučoval roční audit elektroúdržby.
Proč ? Protože elektrické zařízení je v žalostném stavu a na hranicích bezpečnosti a spolehlivosti.
Některé malé i střední firmy bez řádné elektroúdržby již v poslední době objednávají "roční" údržba a následnou periodickou revizi. Přitom poslední revizi prováděli přede deseti léty. Asi se zvyšuje tlak kontrolních orgánů.....