Autor Téma: Mohou být dvě fáze v zásuvkové dvoukrabici se dvěma zásuvkama?  (Přečteno 2361 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #18 kdy: 25.02.2026, 11:57 »

Např. zokruhované vedení je provedeno uzavřeným obvodem provedením do smyčky.
Když někdo řekne okruh, ihned vidím vodiče začátku a konce jednoho obvodu v jednom místě.
Takto se dělá např. napájecí okruh VO, nebo zasíťování stavebních pozemků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 25.02.2026, 12:11 »

Např. zokruhované vedení je provedeno uzavřeným obvodem provedením do smyčky.
Když někdo řekne okruh, ihned vidím vodiče začátku a konce jednoho obvodu v jednom místě.
Takto se dělá např. napájecí okruh VO, nebo zasíťování stavebních pozemků.

Tento konkrétní způsob provedení obvodů se v prehistorické (a stále platné) ČSN 34 1610 nazývá okružní rozvod. Dále se tam rozlišuje rozvod paprskový, průběžný, hřebenový a mřížový. Obvykle to lze někde na trase přerušit a provozovat to jako dva samostatné obvody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #20 kdy: 25.02.2026, 14:03 »

OK, takže mám pravdu. Okruh je vlastně okružní vedení a obvod je prostě obvod v běžné elektroinstala ci, která není zokruhovaná (kde není využit okružní rozvod).

Potom je "zásuvkový okruh" a "světelný okruh" jen jakýmsi slangovým výrazem a já jako technik musím do technických zpráv a revizí psát správně "obvod" i když všichni víme o co jde.

To slovíčkaření nás jednou zabije  na zdravi tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin Kluvánek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 25.02.2026, 14:51 »

Tak symetrické zaťaženie fází je len idea. Obzvlášť keď nepoužívame 3f spotrebiče. To mi nepríde moc ako argument proti. V okamihu keď mám v tom združenom obvode ( angel ) 3 rozdielne fázy posunuté o 120st pri AKEJKOLVEK nesymetrii môže tiecť stredným vodičom maximálne prúd rovný tej najviac zaťaženej fáze. Preto norma hovorí o minimálne rovnakom priereze pre N. Teda pokiaľ neuvažujeme prípad, že by boli zapojené rozdielne spotrebiče ktoré do systému indukujú výrazne rozdielny účinník (čo zas dnes môže byť relevantné).

Čo sa týka okružných rozvodov, tak to je vec veľmi zábavná (keď má okruh niekoľko km a na jednej fázi odíde poistka, takže k spotrebiču tečie prúd trasou dlhšou o 2km) ale sme offtopic.

Občas dělám montáž 1f spotřebičů, které mají příkon větší 3600 W. Požadavek výrobce je zapojení do dvou zásuvek 16A se samostatnými přívody na různé fáze. Nikdy by mne nenapadlo použit kabel 5x2,5,
Tak napríklad moja indukčná doska Bosch má 7200W,(3300+4100W inštalovaných) v inštrukciach pre pripojenie je pekná schéma ktorá ukazuje ako ju zapojiť (so spoločným N). Humorné je že tam kreslia že pripojovací kábel má mať na stene spojený modrý(N)a sivý (L3) vodič a pripojený do svorkovnice dosky na 2 svorky kde ten modrý a sivý spojuje integrovaný mostík. Som z toho akosi v rozpakoch pán súdruh ehm herr veliteľ.

Ale aby som sa vrátil k tým 2 zásuvkám s 5xCYKY... Tak je to zakázané? V čom je problém? Ja to stále nechápem. Proste mám 5xCYKY, napájaný z jednoho systému, spoločné 4p FI, 3p istič B16A označený ako myčka+zásuvky kuchyňa.  Na konci krabicu ktorá to rozdeľuje na L1=Zásuvka pre myčku. L2 a L3 pokračujú káblom do inštalečnej krabice pre 2ks zásuvky (spoločná dutina kte N a PE idú do oboch zásuviek a L2 do prvej a L3 do tretej). Pri akejkoľvek montáži či poruche je celý obvod v bezpečnom stave.

Občas bývajú veci ku ktorým sa dá povedať: áno, na tejto prehľadnej rovnej ceste uprostred polí je 2km plná čiara, dá sa tam vpohode predbiehať, ale pretože niekomu ušla ruka, tak zákon hovorí že je to zakázané. Tak neviem ako som na tom s touto kuchyňou. Je to zle technicky? Alebo niečo z toho normy zakazujú?
Ďakujem



* SCR_2026-02-25 14_32_17-Varná deska PIX631HC1E-instal - PDF-XChange Editor.png (37.54 KB, 549x441 - prohlédnuto 42 krát.)

* SCR_2026-02-25 14_32_41-Varná deska PIX631HC1E-instal - PDF-XChange Editor.png (44.89 KB, 538x415 - prohlédnuto 33 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #22 kdy: 25.02.2026, 20:21 »

JAsně, souhlasím. Jen těžko se dodržuje rovnoměrné zatížení sdružených obvodů, když porušujete nastavená pravidla. Třeba právě proto že normotvůrce nepočítal s takovejma joudama, kteří všechno ojebávaj. Pokud si dobře pamatuji, vznikly tyto podmínky především pro světelné okruhy velkých prostorů, jakými byly například výrobní haly a podobně. Tam bylo potřeba sepnout najednou poměrně velké výkony a klasické vypínače na to nebyly vhodné. Proto se osvětlení spínalo pomocí stykačů, které ovládaly právě tyto vypínače. Právě zde nebyl problém dosáhnout poměrně rovnoměrné a stabilně zatíženého sdruženého obvodu. "Lidová tvořivost" rádoby odborníků z toho udělala nové téma a snahy ještě více dokurvit už tak dokurvenou kabelovou přípravu. Proč má někdo prostě potřebu kazit dle mého názoru celkem rozumné zvyklosti, třeba ohledně samostatných okruhů pro napájení plynových kotlů, spotřebičů od 2kW a tak dál. Ale normotvůrce nepočítal nikde s tím, že by tyto okruhy měly mít společný N a PE (s výjimkou těch co splňují nastavená pravidla. Argumentace sporákem je lichá a považuju ji spíš za diskusní faul, než argumentaci technika.

Pro mě osobně je sdružený obvod na zásuvky neakceptovatel ný právě z těchto důvodů. Nejsem fanoušek porušování pravidel která jsou nastavená a ověřená už desítky let, pokud mi dávají smysl. Rizika a nepřehlednost zde popisovaného bastlu který kašle na pravidla i požadavky normy my nedávají smysl. Evidentně žádný z mnou předložených argumentů nepadl na úrodnou půdu a vidím zde spíš snahu bastl nějak obhájit. OK, osobně k tomu už asi nemám co více dodat. Nebudu to revidovat, svoje jsem si k tomu řekl. Už se mě to dál netýká. Z mého pohledu jde nyní už jen o zbytečnou snahu. Nenašel jsem zde žádný důvod (argument) k tomu, abych měl důvod svůj pohled nějak změnit

Navíc při nesouměrném zatížení fází nemusí téct vodičem N jen takový proud, který odpovídá největšímu zatížení jednoho z fázových vodičů. Dobře už víme že díky harmonickým může dojít k přetížení vodiče N, protože proudy se nemusí jen "vzájemně rušit",  ale právě díky harmonickým i sčítat. Téma je obsáhlejší tak to zmiňuji jen jako vliv k zamyšlení a velice zjednodušeně.

Hodně štěstí kolegové na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Kluvánek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 25.02.2026, 21:42 »

Ale ja nemám tiež žiaden dôvod meniť váš názor. Mňa zaujímajú akurát Vaše argumenty že čo a prečo je zle technicky a prípadne v rozpore s ČSN. Áno vcelku ste hlavne k tej technike k tomu povedal niečo k veci. Vďaka za to.
Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kluvánek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 25.02.2026, 21:46 »

Apropos, čo hovoríte na doporučené zapojenie varnej dosky (2 obrázky)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #25 kdy: 25.02.2026, 21:59 »

Apropos, čo hovoríte na doporučené zapojenie varnej dosky (2 obrázky)

Nic, jeden z běžných standardů. Nejde přece o sdružený obvod, ale o spotřebič napájený dvěma, nebo třemi fázemi. O tom se zde přece nebavíme. To přece zásadní rozdíl.
Nebo je dle vás sdružený obvod i napájení RD, bytu a tak dál? Co stoupačky pro bytový dům/panelák za jedním deonem? To je dle vás taky sdružení obvod? Nikde u zde jmenovaných není prakticky možné dodržet souměrnou zátěž. Ale to nejsou koncové obvody, které by se vlastnostmi vešly do definice sdruženého obvodu. Kolikrát to ještě musím vysvětlovat? Proč sem vkládám, odkaz na normu a podmínky které sdružený obvod má splňovat?

Jinými slovy. Nesplňuje podmínky sdruženého obvodu - není to sdružený obvod
                       Nemá to výrobní štítek a dokumentaci - není to rozvaděč
               nectí barvy vodičů, ignoruje normy a tak dál- není to elektrikář, ale ......
               
             
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Kluvánek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 25.02.2026, 22:24 »

Ale ja som netvrdil že to je združený obvod (sporák)...Bavili sme sa o zásuvkách a myčke.
Ja sa len pýtam čo hovoríte na podivné zapojenie prívodného káblu a svorkovnice indukčky...
Ste nejaký jízlivý. :-(
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #27 kdy: Včera v 06:30 »

Ale ja som netvrdil že to je združený obvod (sporák)...Bavili sme sa o zásuvkách a myčke.
Ja sa len pýtam čo hovoríte na podivné zapojenie prívodného káblu a svorkovnice indukčky...
Ste nejaký jízlivý. :-(

Nechtěl jsem aby to vyznělo jízlivě, ale už jsem z podobných debat trochu unavený. To že musím čím dál tím častěji vysvětlovat laikům proč řešení které připravil jejich řemeslník vydávající se za elektrikáře není správné, vede často k tomu že z některých instalací prostě odcházím. Je to z důvodu že se snaží přesvědčit mne o tom že se to nějak udělá, já se pod to podepíšu (za odměnu) a všichni budeme spokojeni. Namísto toho aby se řemeslník vrátil a na své náklady provedl opravu. Je to příliš obsáhlé téma a ano, občas i plné emocí.

Jak jsem psal. Na zapojení varné desky mohu říci jen to, že jde o jeden ze standardních způsobu zapojení. Není na tom vůbec nic podivného a některé volně stojící sporáky jsou vnitřně zapojené úplně stejně a z té "volné" fáze se pak napájí trouba (ještě jednou - vnitřní zapojení  podivej ). Zpravidla zapojujeme v rozvaděčích troubu na tu fázi, která není u varné desky tohoto způsobu zapojení využita, abychom dosáhli co nejlepšího rozfázování a tedy nejsouměrnější ho způsobu zatížení zákazníkovi instalace. Tedy píši o skutečných elektrikářích a ne o těch co se za ně pouze vydávají.

U mé strany téma si opravdu vyčerpané  poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: Včera v 12:20 »

Ja sa len pýtam čo hovoríte na podivné zapojenie prívodného káblu a svorkovnice indukčky...
Možná vás spletl ten nápis GY. Ne, není to fáze, je to využití "volného" vodiče na posílení nulového. Pochopitelně se přeznačnit a stejně zapojit musí i na druhé straně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kluvánek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: Včera v 18:43 »

Ja som sa divil že na prípojnom kábli (to je ten gumový ca 1m) strane zdroja je podľa doporučeného zapojenia spojená (aspoň že krimpovaním) modrá so sivou(GY- normálne sa používa pre L3) a pritom sivá nieje preznačená(ale tá sa myslím nesmie preznačiť keď tam juž je modrá). A na strane sporáka sú modrá a sivá (zas nepreznačená) rozpojené ,  privedené na samostatné svorky a znovu sa spoja až na vnútornej prepojke. Mne to teda príde mätúce. Ano posilnii N ale mätúcim spôsobom čo pôsobí podobne nejasno ako veci okolo 2 fáz v 1 dvojkrabici...

Ďalej: Takže na KOMPLETE sporák+trouba je 5xCYKY OK a pri oddelenej varnej doske a trúbe tam má byť 3xCYKY (trouba) + 2x3xCYKY dvojitá varná deska?
Naozaj sa to tak robí? Kôli tomu že sa na 6m 5xCYKY kábli môžu biť vyššie harmonické alebo jalové zložky(ktoré by stejne mala indukcia potlačiť sama o sebe)? A keď je to v 1 pixli tak je to OK?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kluvánek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: Včera v 18:48 »

Pochopitelně se přeznačnit a stejně zapojit musí i na druhé straně.
LEnže to v tom návode nieje... A to je originál fabrický návod na inštaláciu (BOSCH)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: Včera v 19:27 »

Proboha, pozvěte si elektrikáře a bude to hotové raz dva. I v návodu varné desky máte varování o tom, že to smí zapojovat pouze osoba znalá (elektrikář) jinak není záruka a hrozí její poškození.

Na varnou desku se připravuje 5x2,5 CYKY. Až si tam kupíte novou desku za třeba 10-15 let, třeba bude na tři fáze. V tomto případě harmonické nemusíte řešit. Nejde o dvě různá zařízení (sdružený obvod),  ale pouze o jeden spotřebič. Všechno dobré je už vymyšlené a proto zde máme standardy. Dokola zde o tom píšu. Dodržováním standardů si šetříme starosti a instalaci děláme přehlednou=snadno a bezpečněji udržovatelnou a opravitelnou.
Trouba by měla mít samostatný přívod (3x2,5 CYKY),  což je nejen rozumné, ale i jeden z požadavků norem.

A ne, originální kabel u varné desky proboha neřešte a nechte to zapojit elektrikáře. Žádné zásahy do vnitřního zapojení spotřebiče nejsou dovolené. Opět hrozí poškození spotřebiče a ztráta záruky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: Včera v 23:13 »


Ale aby som sa vrátil k tým 2 zásuvkám s 5xCYKY... Tak je to zakázané? V čom je problém? Ja to stále nechápem. Proste mám 5xCYKY, napájaný z jednoho systému, spoločné 4p FI, 3p istič B16A označený ako myčka+zásuvky kuchyňa.  Na konci krabicu ktorá to rozdeľuje na L1=Zásuvka pre myčku. L2 a L3 pokračujú káblom do inštalečnej krabice pre 2ks zásuvky (spoločná dutina kte N a PE idú do oboch zásuviek a L2 do prvej a L3 do tretej). Pri akejkoľvek montáži či poruche je celý obvod v bezpečnom stave.


Nechci vstupovat moc do této diskuse, ale přečtěte si několikrát větu, kterou jste napsal a hlavně si to nakreslete. A možná pochopíte, proč se nám to starším nelíbí a jako RT nevystavili bychom na toto dílo kladnou výchozí revizi.

Zaregistrujte se, aby bylo jasné, že jste osoba znalá v elektrotechnic e


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?
 Za jakých podmínek vtahovat vodiče různých proudových obvodů do jedné trubky?
 Je samostatné vedení modrého vodiče v pořádku?
 Kolik zásuvkových skříní lze připojit na jeden obvod?
 Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh?
 Jaká je výhoda kruhového rozvodu?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.