Pro jaká zařízení se navrhuje přepěťová ochrana T3?

(1/1)

František Valerián:
Pro jaká zařízení se kromě stupňů přepěťové ochrany T1 a T2 navrhuje i T3? Vím, že u většiny výrobců není potřeba typ 3 použít, pokud není zařízení dále než 5 m od SPD T2/T1+T2, protože tento stupeň má obvykle dostatečně nízkou ochrannou úroveň (Up),   ovšem při delší vzdálenosti je potřeba ochranu opakovat pomocí SPD T3.
Našel jsem, že se stupeň T3 používá k ochraně citlivých elektronických zařízení. Nenašel jsem ovšem, která zařízení zde spadají a která ne. Jedná se pouze o výpočetní a audiovizuální techniku (PC, televize, server, router atd.),   nebo např. i bílou techniku (pračka, myčka, varná deska atd.),   která v dnešní době obvykle obsahuje také řídící elektroniku různé úrovně "chytrosti" (našel jsem i pračku s Wi‑Fi). Co další elektronika, jako základová stanice robotického vysavače,  prvky chytré elektroinstala ce, svítidla atd. Navíc např. nabíječku od telefonu nebo notebooku je možné připojit do libovolné zásuvky.

Ideální by asi bylo chránit takto všechny zásuvky, ale z ekonomických důvodů tomu tak není.  Existuje nějaký oficiální postup podle normy, nebo nepsané pravidlo, podle kterého projektant učuje, která zařízení a zásuvky vybaví i stupněm T3? Jsou v tomto případě rozdíly mezi např. rodinnými domy a byty oproti jiným objektům (kanceláře, průmysl, obchody, nemocnice atd.)?

Pavel Horský:
Vlastně jste si v dotazu odpověděl sám.
T3 chrání připojená koncová zařízení a spotřebiče.
Instalací správných svodičů od T1 až po T3 provedeme koordinaci, kdy nám tyto "přehrady" postupně maximálně odfiltrují všechny špičky a koncové zařízení pak bude jako v bavlnce.

A co se vyplatí chránit a co ne?
Při ceně zásuvky pohybující se kolem 1000,-Kč si to snadno spočítáte.
To je ovšem jen ekonomická ztráta.
Horší je to pak se zahořením připojeného zařízení.
Taková nabíječka telefonu v hodnotě několika stokorun dokáže napáchat škody za miliony.
Nakonec musím uvést i případnou ztrátu lidského života v okamžiku zásahu, kdy je spotřebič držený v ruce.

Ve svých projektech navrhuji zásuvky s T3 pro všechny citlivé spotřebiče - pračka, sušička, mikrovlnka, lednice, mrazák, kávovar, trouba, WIFI router, audiotechnika, ke každému psacímu stolu a následně pak dle dalších plánovaných spotřebičů. Vždy je to na zvážení případných škod od připojovaných spotřebičů.

Jiří Schwarz:
Jestliže se účinnost ochrany stupně T3 dá využít cca do vzdálenosti 5 metrů, zpravidla je vedení od rozvaděče, kde jsou vyšší stupně, větší. 
Takže v podstatě bych se postavil za to, co napsal Pavel H.
Ale bacha na "maximalisty" mezi projektanty, už jsem viděl 4 zásuvky v jednom rámečku a všechny měly "zelenou kontrolku"...

František Valerián:
S jakými projekty se v praxi setkáváte? Navrhuje většina projektantů přepěťové ochrany důkladně jako pan Horský, nebo na nich spíše šetří?
Preferujete zásuvky s SPD T3 z dané designové řady, např. od ABB nebo Legrandu, nebo raději moduly do krabice, které jsou přímo od výrobce předchozích stupňů SPD v rozvaděči?

Jan Hájek:
Pokud použijete svodiče přepětí T2, jako je DEHNguard MP TT ACI, který má patici s bezšroubovými svorkami a technologii ACI nevyžadující předjištění, nemusí být instalovány svodiče T3, pokud je chráněné zařízení do 10 m délky vedení od tohoto svodiče. Nicméně, pokud je vzdálenost menší, není chybou svodiče T3 instalovat. Pokud by však byly svodiče T2 a T3 umístěny příliš blízko sebe, mohlo by se stát, že by reagoval pouze T3, což by vedlo k jeho rychlejšímu stárnutí. Ochranná úroveň DEHNguard a DEHNrail je shodná a pro ochranu koncového zařízení dostatečná. V příloze najdete datové listy obou zařízení