« kdy: 19.02.2026, 18:54 » |
|
Sestra mi postaví vodu na čaj a běhá po bytě. Po chvíli koukám, že voda v rychlovarce vaří nějak dlouho a nevypíná se. Ptám se zda to dělá často. Odpověď byla, že je to normální, tedy to za normální u tohoto levného typu považovala.
Za nějakou dobu sedím u klienta a zase koukám na rychlovarku jak nevypíná. Je nová, budou ji na Alze reklamovat. Reklamace proběhla prý velice rychle a nová konvice vypíná. Mno ...
Včera na provoze uklízeli a všiml jsem si doslova roztavené rychlovarky která byla v bedně navyhození. Prý jednoho krásného dne přestala vypínat.
Po takových spontánně nabytých informacích jsou mi nějaké vyražené značky CE, Made in, a podobné absurdnosti úplně ukradené. Rychlovarku považuji za nebezpečí číslo jedna. Jistič, proudový chránič, AFDD všechno neúčinné.
Jediná rada co dávám svému okolí je, rychlovarku používat pouze v přítomnosti obsluhy, tedy doku je v provozu neodcházet. A po použití výtahnout vidlici ze zásuvky.
Když mi soused řekl ať to nepřeháním, pak se ptám zde, zda je pouze moje nedůvěra?
|
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
|
|
|
|
|
|
|
| |
Jan Kelbich

Offline

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 23.02.2026, 12:55 » |
|
Běžně používám řešení, kdy má konvice "určenou zásuvku", do které ovladačem přes relátko přivedu Voltiky na nastavených pár minut.
Tohle je dobrý nápad. Měli jsme to tak v jednom podniku v Brně. Rychlovarky byly připojené přes časový spínač na 15 minut. Myslím, že není od věci celé to dát ještě přes 2-pólový spínač 16 A.
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 23.02.2026, 13:18 » |
|
Na vině není vždy jen termostat. Termostat je aktivován teplem z páry která se k němu má dostat. u většiny rychlovarných konvic k tomu slouží otvor někde pod víkem onvice odkud pára proniká k termostatu. Ale aby tam pára byla nucena proniknout, musí mít v ceste jemné sítko v nalévací hubici, na kterém kdzž pára zkondenzuje tak se stane pro páru neprostupným. A tady začíná problém, protože sítko je tam vloženo tak, že časem má tendenci vypadnout, případně ho odstraní uživatel, Aby přes něj voda lépe tekla. Sítko zanesené vodním kamenem docela dobře vzdoruje odvápnění, protože samotná pára moc kyseliny neobsahuje a neyčistí se.....
Za mlada jsem viděl desku stolu z dřevotřísky, kterou propálil ruský ponorný vařič poté, co se vyvařila voda a praskla skleněná konvice. topná spirála musela být z extra silného materiálu, protože vzdorovala vysoké teplotě asi hodně dlouho. Naštěstí nic hořet nezačalo.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 23.02.2026, 13:51 » |
|
Já snad ještě neviděl rychlovarku, která by nevypínala a i přesto jsem na hranici mrtvice, když vidím stát konvici v základně. Už jsem naučil poměrně dost lidí konvici ze základny sundávat. Pravda, bylo to vždy po odvyprávění několika katastrofickýc h zážitků, které vždy spolehlivě zaberou. Není lepšího učitele, než je lidský strach. Ostatně, na principu vyvolání panického strachu velice dobře fungují i někteří vyhlášení výrobci materiálů našeho oboru, že  Už jsem ale viděl poměrně dost nafouknutých mobilních telefonů a nebo powerbank. To považuji za daleko větší nebezpečí. Dnes má telefon 90% naší populace. Lidé je nechávají položené vedle sebe na posteli, na nočním stolku, strčí ho do šuplete...a co se asi děje ve spánku s našimi čichovými vjemy? Nic, když spíme, necítíme. Od nafouknutí baterky mobilu už je jen miniaturní krůček k jeho zahoření. A neštěstí je hotové.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 23.02.2026, 19:33 » |
|
druhý (nouzový) vypíná při vyšší teplotě ale jen přeruší okruh, nemá mechanickou vazbu na vypínač
Bývávalo, Dnes většinou působí havarijní spencerova membrána na ten samý vypínací mechanismus. A u konvic s patní zapínací pákou stačí utěrka položená na patní zapínací páku konvice a ta nikdy nevypne... Také bývávalo, že při zdvižení konvice ze základny vyhodil kontrolní kolíček napájení dříve, než se patním kontaktem natáhnul oblouk. Loni jsem hledal hodně dlouho konvici, než jsem našel Boschku, která to ještě umí. Kromě absence sítka či netěsnosti víka bývá na horách problematická i velká tolerance na termostatu pevně nastavené teploty. Nad 500m nad mořem občas některé konvice nevypnou, páry je nedostatek a je nedostatečné teploty.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 27.02.2026, 20:30 » |
|
Jako revizní technik EZ co měří i spotřebiče mám na rychlovarné konvice pifku a vždycky ověřuji vypnutí. Ale spíš je problém s přechodovým odporem mezi podstavcem a konvicí. Nadto důrazně doporučuji provozovateli, aby pod konvicí měl dost velkou nespalnou podložku. Třeba i jen kus cetris desky. Lepší než riskovat požár. Dobré řešení by byla zásuvka s vypínačem, jaké jsou běžné ve Velké Británii a to zvlášť, kdyby se uživatelé naučili vypínat hned po "zavrknutí" vody.
Několikrát jsem dělal do kancelářských kuchyněk zásuvky spínané tlačítkem, nebo mechanickými hodinkami. Prostě se zásuvka po nastaveném čase vypnula. Celkem praktické právě z těchto důvodů
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 01.03.2026, 08:22 » |
|
Malé ranní nedělní zamyšlení "nad vírou věřit".
A Pohled uživatele B Pohled RT
A Včera jsem byl u sousedky na kafé. Voda v konvici začala vařit, tak ji vypínám. Natož sousedka protestuje, že to vypne samo......nikd o nečte Návody na použití
B Zrevidoval jsem v životě nějakou tisícovku RK. Vyřadil jsem jednu s tisícovky....
RK je spotřební zboží a dobrá konvice při každodenním používání vydrží 3-5 roků Na dílně kde je 5 osob vydrží obvykle jeden rok
Zadal jsem AI otázku, co kontrolujeme ( revidujeme) u RK, jen pro opakování
Revize elektrických konvic (a jiných přenosných spotřebičů) je odborná kontrola prováděná revizním technikem dle normy ČSN 33 1600 ed. 2 .
Jejím cílem je ověřit bezpečnost a předejít úrazům elektrickým proudem nebo požárům. Revize se skládá ze tří hlavních částí:
Vizuální kontrola (prohlídka): Přívodní šňůra a vidlice: Technik kontroluje, zda není poškozená izolace, zlomená šňůra nebo poškozená zástrčka. Tělo konvice a podstavec: Kontrola prasklin, poškození plastů či kovových částí, kterých by se mohl uživatel dotknout. Kontakty: Prověřuje se stav kontaktů v podstavci i na konvici (opálení, koroze). Značení: Kontrola přítomnosti štítku s technickými údaji.
Měření (elektrické zkoušky): Ochranný vodič (je-li přítomen): Měří se spojitost ochranného vodiče (u spotřebičů třídy I). Izolační odpor: Měří se přístrojem (např. REVEX), zda je izolace mezi živými částmi a povrchem dostatečná. Proud tekoucí ochranným vodičem (unikající proud): Kontrola, zda nedochází k probíjení do kostry (zejména u nerezových konvic).
Funkční zkouška: Konvice se zapojí do sítě a vyzkouší se, zda funguje vypínač, zda konvice hřeje a zda se po uvaření vody sama vypne.
Co je výsledkem? Po provedení revize technik vystaví revizní zprávu (nebo protokol o kontrole), kde je uvedeno, zda je konvice schopna bezpečného provozu či nikoliv. Spotřebič je následně označen štítkem s datem revize.
Poznámka: Revize elektrických spotřebičů jsou povinné především na pracovištích a v komerčních prostorech (podle četnosti používání často každých 3-6 měsíců u volně používaných konvic).
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
Jan Kelbich

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 01.03.2026, 19:48 » |
|
Dobré řešení by byla zásuvka s vypínačem, jaké jsou běžné ve Velké Británii a to zvlášť, kdyby se uživatelé naučili vypínat hned po "zavrknutí" vody.
Jak už jsem psal, ještě je dobré to doplnit časovým spínačem, např. na 15 min.
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 03.03.2026, 23:51 » |
|
Několikrát jsem dělal do kancelářských kuchyněk zásuvky spínané tlačítkem, nebo mechanickými hodinkami. Prostě se zásuvka po nastaveném čase vypnula. Celkem praktické právě z těchto důvodů
Praktické, ale je to takové nešikovné "dvouruční" ovládání. Stejná nešikovná funkce se dá dnes vyřešit pouze zákaznicky i chytrými WiFi zásuvkami, které mají na sobě tlačítko pro ruční zapnutí. Ve WFfi aplikaci se dá přednastavit čas chodu třeba 6 minut, pak se zásuvka vypne. Tuto funkci umí například chytré zásuvky TPlink. Nebo je umí s hrubým časem zásuvka s časovačem z přílohy. Šikovnější by bylo si nějak zotročit WiFi zásuvku s měřením příkonu, aby vypnula a zůstala vypnutá , pouze když se objevil odběr nad 1kW a trval, nebo cykloval déle než např 6minut. Pak by se konvice mohla ovládat jen svým vypínačem. Ale nevím, jestli tuto funkci už nějaký obslužný software WiFi zásuvek nějakého výrobce umí naskriptovat.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 04.03.2026, 07:05 » |
|
Rád hledám řešení na různé situace. Beru to jako výzvu. Dovedu si třeba představit že zásuvka bude "svázaná" s místním čidlem přítomnosti/pohybu a v případě že zůstane místnost prázdná (bez pohybu osob) tak se zásuvka vypne. Tak eliminujeme případné problémy které se stanou v nepřítomnosti někoho, kdo to dokáže zvládnout, nebo přivolat pomoc. Můžeme se i bavit o nějakém zpoždění vypnutí v řádu 1-4 minuty. To není problém nastavit.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|