Je povolené tahat kabely v podhledu stropu do jiného bytu o patro výše?

(1/2) > >>

Jiří Černých:
Dva byty nad sebou. V dolním bytě kabely-jak silové CYKY, tak datové UTP a Koaxiál vedou ve stropu v podhledu sádrokartonu. Vedou skrz strop do dalšího bytu, který je o patro výše.
Otázka-Je to dovolené? Není to proti normám? Je to opravdu obyčejná díra skrz strop. Nejedná se o nějakou šachtu.
Bylo by lepší řešení?

Pavel Horský:
Proti normě to zřejmě nebude.

V ČSN 33 2130 ed.4 máme uvedeny instalační zóny, které ovšem vymazují jen zóny na stěnách.
Pro kladení vedení do stropů a podlah tu máme ČSN 33 2000-5-52 ed.2
Ani zde nemáme speciální požadavek na kladení kabelů nad stropní konstrukcí SDK.
Kabely by měli být v každém případě uloženy ve sponách, nebo žlabech k tomu určených s minimálním tahem vzniknuvším velkými mezerami mezi jednotlivými vyvazovacími body.

Myslím, že daleko vážnější bude problém, když se majitel spodního bytu po čase rozhodne SDK strop sejmout a bude chtít udělat nějakou úpravu původního stropu. To se pak asi nedohodnete.

Další vážnou záležitostí jsou prostupy mezi jednotlivými požárními úseky, což jednotlivé bytu zcela jistě jsou. Zde musí být kabelové prostupy ošetřeny proti šíření požáru. Do určitého průměru prostupu stačí betonová směs. Při větších prostupech je to pak již na požární prostupy utěsněné speciální protipožární hmotou.

Jiří Černých:
Děkuju za odpověď, pane Horský
Jedná se o novostavbu-bytový dům, je to ještě ve fázi hrubé stavby, v bytech nejsou ještě ani vylité betonové podlahy. Jsou to díry ve stropech o průměru cca 22mm

Pavel Horský:
Pokud je to v hrubé stavbě, pak oslovte projektanta elektro, ať to vymyslí nějak inteligentněji . Určitě na něco přijde.

Jan Palička:
Citace: Jiří Černých  12.02.2026, 15:56

Jedná se o novostavbu-bytový dům, je to ještě ve fázi hrubé stavby, v bytech nejsou ještě ani vylité betonové podlahy. Jsou to díry ve stropech o průměru cca 22mm

Upřímně - kdo vymyslel takový nesmysl? Projektant ? Prováděcí firma?

Dnešní bytové domy mají každý byt samostatný požární úsek, přičemž všechny průchody, vstupy do šachet apod musí být požárně ošetřeny. To se dá. Pokud ale bude dům po kolaudaci rozdělen na jednotky, kdy všechny rozvody ZA měřidly jsou ve vlastnictví majitele bytu, je v daném případě infrastruktura horního bytu umístěna v bytě jiného majitele. Lze to jistě smluvně ošetřit, ale omezuje to vlastníka toho bytu při úpravě jeho majetku (co když bude chtít ten podhled sundat?),  navíc bude muset umožnit opravu rozvodů i třeba demontáží SDK podhledu. Kdo by to chtěl, nevím.

Na druhou stranu - jako kompenzace za obtíže se jistě bude majiteli dolního bytu líbit odběr silové elektřiny z měřeného rozvodu horního vlastníka (nebo i nájemce, to je jedno). A ne že se to nestane, časem určitě....jen co přijde na ty CYKY kabely (dance)