« kdy: 04.02.2026, 08:55 »


Jaké jsou v ČR dostupné jednomodulové jističochránič e napěťově nezávislé?
Zatím jsem našel pouze ABB a OEZ. Ostatní výrobci (Bonega, ETI, Eaton, Noark, Hager) nemají?
 poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.02.2026, 08:49 »

Prosím, pro přehlednost sem vložte odkaz na ČSN, TNI, případně vyhlášky s odkazem na odstavce, kde je zmíněno, že jsou zakázány napěťově závislé chrániče a u jakých aplikací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.02.2026, 14:49 »

ČSN 33 2000-5-53 ed. 3, čl. 531.3.4.1

Volba chráničů s ohledem na přístupnost k instalaci.

V instalacích s vnějšími vlivy BA1, BA2 a BA3 musí chrániče vyhovovat EN 61008-2-1 nebo EN 61009-2-1, tzn. výrobkovým normám pro napěťově nezávislé chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.02.2026, 07:45 »

Odpověď pana Ing. Michal Kříž
I když jsou v odborných publikacích uváděny důvody, proč není vhodné napěťově závislé proudové chrániče používat (nemusí reagovat při nižším napětí sítě) a ve většině západoevropský ch zemí je zakázáno je používat, nenarazili jsme na případ, že by v ČR byly globálně přímo zakázané. Napěťově závislé proudové chrániče jsou totiž schopně detekovat velmi malé poruchové proudy, např. 10 nebo i 5 mA – viz použití v nemocnicích.

Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #4 kdy: Včera v 21:46 »

Problém napěťových chráničů je v tom, že při odpojení N na vstupu přestane chránit.

Otázka zní, jak je velká pravděpodobnos t, že to způsobí problém.

Především, obvod přestane fungovat. To je signál, že se něco děje a jdeme to řešit. Pravděpodobnos t, že to nastane, je asi stejná, jako že upadne N u třífázového RCD a vymlátí to třetinu spotřebičů.

Jaká je pravděpodobnos t, že selže nezávislý RCD? Pokud ho nebudeme pravidelně testovat, bude časem hraničit s jistotou. Bez varování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.