Jaké jsou v ČR dostupné jednomodulové jističochrániče napěťově nezávislé?
(1/1)
Karel Mráz:
Jaké jsou v ČR dostupné jednomodulové jističochránič e napěťově nezávislé?
Zatím jsem našel pouze ABB a OEZ. Ostatní výrobci (Bonega, ETI, Eaton, Noark, Hager) nemají?
(poklona)
Pavel Horský:
Prosím, pro přehlednost sem vložte odkaz na ČSN, TNI, případně vyhlášky s odkazem na odstavce, kde je zmíněno, že jsou zakázány napěťově závislé chrániče a u jakých aplikací.
Karel Bělohlávek:
ČSN 33 2000-5-53 ed. 3, čl. 531.3.4.1
Volba chráničů s ohledem na přístupnost k instalaci.
V instalacích s vnějšími vlivy BA1, BA2 a BA3 musí chrániče vyhovovat EN 61008-2-1 nebo EN 61009-2-1, tzn. výrobkovým normám pro napěťově nezávislé chrániče.
pegas100:
Odpověď pana Ing. Michal Kříž
I když jsou v odborných publikacích uváděny důvody, proč není vhodné napěťově závislé proudové chrániče používat (nemusí reagovat při nižším napětí sítě) a ve většině západoevropský ch zemí je zakázáno je používat, nenarazili jsme na případ, že by v ČR byly globálně přímo zakázané. Napěťově závislé proudové chrániče jsou totiž schopně detekovat velmi malé poruchové proudy, např. 10 nebo i 5 mA – viz použití v nemocnicích.
Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
Jirka Š. Svejkovský:
Problém napěťových chráničů je v tom, že při odpojení N na vstupu přestane chránit.
Otázka zní, jak je velká pravděpodobnos t, že to způsobí problém.
Především, obvod přestane fungovat. To je signál, že se něco děje a jdeme to řešit. Pravděpodobnos t, že to nastane, je asi stejná, jako že upadne N u třífázového RCD a vymlátí to třetinu spotřebičů.
Jaká je pravděpodobnos t, že selže nezávislý RCD? Pokud ho nebudeme pravidelně testovat, bude časem hraničit s jistotou. Bez varování.
Navigace