Lze původní oceloplech HDS nahradit polystyrenem a PUR pěnou?
(1/1)
Peter Munka:
Situacia : panelovy dom z roku 1968, doteraz povodna HDS z oceloveho plechu. Pri rekonstrukcii, ktoru vykonal distributor na zaklade vlastneho uvazenia, bez vyziadania zo strany majitelov objektu, bola nova plastova HDS osadena do povodnej plechovej HDS, ktoru vyrezali podla potreby. Vzniknuty prazdny priestor okolo vyplnili kusmi bezneho bieleho polystyrenu, lepenie a fixovanie pur penou - vid fotografia. Je to hladiska poziarnej odolnosti a noriem ok ? Na inych podobnych objektoch to este potom pretiahnu lepidlom, sietkou a fasadnou omietkou.
(Je taketo osadenie HDS pri rekonstrukcii v poriadku ?)
Jiří_Hrubý:
Záleží na typu skříně, návodu výrobce, třídy podle UL94 a TNI distributora.
Při zateplování paneláků a zateplování vůbec, se tohle děje celkem běžně.
Jinak TNI či metodiku má pro tyto případy každý distributor. Nepředpokládám velké rozdíly v postupech, takže i realizaci o které je řeč, prováděla dodavatelská firma.
Dotaz by tedy měl být směrován na distributora, zda tato skříň umožňuje přímé obložení polystyrenem, nebo se vkládá za a okolo nehořlavá deska.
Jan Bocek:
Po zvětšení mi to jako polystyren nepřipadá.
Spíše jako běžné "Ytongové" stavební desky a bloky.
Peter Munka:
Je to polystyren, nie ytong / ypor. Fotografia je zmensena, stratili sa detaily, na originale v mobile pekne vidno vlavo mierne otlaceniny na povrchu od nejakeho naradia.
Po monteroch ostali dole gulicky polystyrenu, nez zafukal vietor.
František Šohajda:
Citace
Pri rekonstrukcii, ktoru vykonal distributor na zaklade vlastneho uvazenia,
Co vidím v mém rajonu, tak distribuce si sakra velmi pečlivě přebírá věci pro sebe od firem,co pro ni dělají!Ti by si to nenechali jen tak převzít! I takové "prkotiny" jako je málo písku v prostupech kabelů,nepřevezmou . (dance)
Distribuce nemá vlastní uvážení ale dost přísné PNE, podle kterých vše určuje. O0