David1188:
Chci napojit bojler na chytrou domácnost, bohužel chytré zásuvky (od výrobce chytré domácnosti, kterou mám) nejsou dimenzované na to, abych do nich mohl zapojit bojler napřímo. Napadlo mě tedy, že k chytré zásuvce připojím stykač, který bude zapínat bojler.
Když jsem to celé zapojil, tak jsem zjistil, že chytrá zásuvka není schopná stykač vypnout, neboť tam je stále nějaké napětí, ikdyž je zásuvka vypnutá. Zkoušel jsem to vadaskou a ta svítí pořád, zapojené zařízení to ale vypíná a zapíná bez problému.
Jde nějak tenhle problém vyřešit? (poklona)
Michael S. Dobrý:
Pokud vám zásuvka spíná a vypíná jinou zátěž bez problémů tak je funkčně v pořádku. Pravděpodobná příčina toho že nevypne stykač bude nějaký kapacitní vliv. Cívka stykače je citlivá a stačí to na to aby se udržela přitažená kotvička stykače. Vliv na to může mít i délka vedení pro tuto zásuvku atd. Nevím jaký máte stykač a jak jste řešil celou koncepci, nicméně většina výrobců dodává k stykačům různé RC členy a umí toto eliminovat. Ale je to jen můj odhad když nevíme jaký typ stykače a výrobce máte atd. Případně použít malé trafo a stykač na 24 V a pod.Trafo má větší odběr a mohlo by to pomoci. Ale nevím jaké máte možnosti v rozvaděči a nevím do jaké míry se v celé problematice orientujete. Přirozeně se mohu mýlit a zkušenější kolegové mně opraví případně doplní.
Michael S. Dobrý:
Ještě doplním: možná by stálo za úvahu prospínání stykače použít instalační relé. Pokud možno na bázi relé a ne triaku jelikož by situace mohla být obdobná jako u cívky stykače.
Fuk Tomáš:
No mně se to jeví tak, že ta spínaná zásuvka spíná/rozpíná pravý kolík, kdežto tazatel má v zásuvce fázi vlevo a tudíž ji tam zkoušečkou trvale vidí.
Jan Franěk:
Je možné že jen potřebuje k ovládání nějakou zátěž a cívka stykače není dostatečnou zátěží. NIcméně jen hádáme a jiné to nebude, dokud nepřiznáte jakým konkrétním prvkem od jakého výrobce se to snažíte spínat.
Navíc používat k měření jen doutnavku je blbost, která se může ošklivě vymstít. To není zkoušečka, ale nějaký indikátor, který podle mého nepatří do ruky laikům. Ti ho nedokáží správně používat a příliš mu důvěřují