Autor Téma: Co kontrolujete při revizích UPS?  (Přečteno 9029 krát)
Honza Kafka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 13.01.2026, 03:07 »


Jaké všechny zkoušky provádíte při revizích UPS? Jen unikající proud, spojitost PE, neporušenost krytu?
A hodnotíte taky stav baterií? (SoH, SoC, stav elektrolytu...?)

Setkal jsem se s názorem RT, že stav baterií se vůbec neřeší...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.01.2026, 22:49 »

Dobrý článek je zde na elektrice před 10 léty:
https://elektrika.cz/data/clanky/postup-pri-revizi-zalozniho-zdroje-ups

Ale polopaticky, revidujeme jako každý pevně připojený spotřebič.

1. není UPS jako UPS, ale měla by mít návod k obsluze a údržbě.
2. také má mít provozní dokumentaci a součásti budou protokoly podle NV 378
3. Většina UPS má dobrý SW k diagnostice. Často je nutno nastudovat Návod
4. Je nutno připravit UPS do režimu STB a pak do OPR a sledovat hodnoty, anebo měřit
5. Pokud není Software ( obvykle UPS Tools) tak manuálně zjistit kapacitu baterie
6. Při cyklu revizí za 5 roků mají obvykle baterie pod 50% kapacity a musí se měnit
7. Mnozí provozovatele mají smluvní servis na UPS a pak je předmětem revize jen ten základ
8. Do revizi jsem ale vždy kromě el. měření, uváděl údaje s displeje a výsledek funkční zkoušky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Honza Kafka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.01.2026, 00:32 »

 poklona  za zajímavý článek a informace.

Já pracuji ve firmě, kde spravujeme IT pro různé zákazníky. Běžně baterie měníme preventivně po 2-3 letech, ale z praxe pozoruji, že jsou lidé, kteří baterku nevyměnili 10 a více let. O riziku požáru vůbec netuší a pokud jde na revizi RT, změří tak akorát unikající proud (pokud vůbec) a spojitost PE. Pod kryt nelezou, baterku nekontrolují vůbec.
Dokumentace se k těmto zařízením nedělají (určitě ne ajťáky),   maximálně tak návod od výrobce.
Jedinkrát po mě RT chtěl prohlášení od výrobce, a to kvůli Schuko zásuvkám.

Pokud budu mluvit o těch lepších UPSkách (třeba Cyberpower OLS1000),   mají (mohou mít) managementovou kartu a člověk dostane do ruky třeba i nějaký log z kolísání napětí, UPS provádí pravidelné testy baterií a posílá o tom emaily / logy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 14.01.2026, 06:37 »

Kapacita akumulátoru mne jako RT nezajímá a tedy ji neměřím. Za mne je to provozní záležitost a ne bezpečnostní. Nicméně součástí revize ji i kontrola funkčnosti, tak pokud mi to je umožněno během činnosti, tak provedu test funkčnosti - jak dlouho UPS vydrží při provozu na baterii. Pokud s tím má provozovatel problém (jako většinou) napíšu do poznámek že test neproběhl a je to jen na provozovateli. Pokud proběhne, tak napíšu čas a když je v provozních podmínkách (místní předpis) určen čas minimálního náhradního chodu, tak i výsledek jestli vyhovuje, nebo ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 14.01.2026, 08:31 »

Výměna a měření kapacity ACCU není předmětem revize UPS.
Měření a výměna ACCU je předmětem profilaktickýc h kontrol UPS.Tu dělají odborně vyškolení (většinou v zahraničí u výrobce) pracovníci servisu.To je další kontrola s písemným dokladem.
Provozovatel musí mít seznam těchto profilaktickýc h kontrol písemně a podle nich postupovat.MPB P
Jak by měl RT znát stovky druhů UPS a jejich vnitřní zapojení ? zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Honza Kafka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.01.2026, 10:34 »

Výměna a měření kapacity ACCU není předmětem revize UPS.
Měření a výměna ACCU je předmětem profilaktickýc h kontrol UPS.Tu dělají odborně vyškolení (většinou v zahraničí u výrobce) pracovníci servisu.To je další kontrola s písemným dokladem.
Výměnu nemusí dělat RT a při revizi se to od něj neočekává. Ale při nízké kapacitě vzniká riziko přehřívání a vzniku požáru. Tedy měl by asi uvést do RZ, že neprovedl kontrolu kapacity a nenese odpovědnost za rizika s tím spojená.

Skutečně si nedokážu představit, že někdo bude zasílat UPS k výrobci, aby mu vyměnil baterku (dobře, asi většina z nich to má v uživatelském návodu). Když to navrhnu zákazníkovi, bude na mě koukat jako na pitomce - od toho tam přeci má toho správce sítě. Každý výrobce přímo počítá s tím, že se baterie mění (správně za originální podle modelu UPS),  ale většina UPS má i normované kapacity, napětí a fyzické rozměry baterií právě proto, aby se to dalo jednoduše vyměnit.

Některé modely a výrobci (třeba APC Back-UPS BE500G2-FR) má přímo postup v uživatelském návodu pro výměnu a dokonce i kryt uzpůsobený tak, že se uživatel ani nepřijde nikde do kontaktu s vnitřními rozvody, na výměnu nepotřebuje ani šroubovák.

Provozovatel musí mít seznam těchto profilaktickýc h kontrol písemně a podle nich postupovat.MPB P

Třeba jeden nejmenovaný obecní úřad určitě nemá provozní předpis na profilaxe zařízení, ani o tom nevede písemný záznam. Je nějaká norma, která předepisuje povinnost vedení záznamů o kontrolách a výměnách baterií?


Jak by měl RT znát stovky druhů UPS a jejich vnitřní zapojení ? zle
To určitě ne. Vnitřní funkčnost obvodů RT určitě studovat nebude, předpokládá se, že je funkční (podobně jako třeba jistič - netestuje se, bere se, že je OK). Ale právě proto se také ptám, co vše RT kontroluje u těch UPS, aby řekl, že zařízení je bezpečné.

------
Jak ale může opakovaně přes několik revizí projít UPS, která má 10 let nevyměněnou baterii, ze které už prasklým deformovaným krytem baterie teče elektrolyt, má zoxidované a očouzené svorky a přesto "funkční zkouškou obstála",  protože minutu udrží výkyvy sítě? Unikající proud neměla, chránič nevybavoval, jen se to tak trošku víc zahřívalo...
Já když to viděl, tak jsem ji okamžitě odstavil a to na to nemám kulaté razítko, ani školení výrobce...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 14.01.2026, 10:46 »

Citace
 ale většina UPS má i normované kapacity, napětí a fyzické rozměry baterií právě proto, aby se to dalo jednoduše vyměnit.

To určitě ano, ale když se mění baterie, servis vždy nastavuje nebo koriguje proud a napětí dobíjení....a další věci.Kolikrát se stalo, že baterie byli přebíjeny a vydržely 1 rok-pak budete obviňovat RT?? zle
To snad nechcete po RT?? Smutek

Není tu řeč o mini UPS třeba ve vícezásuvkách (pes)...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 14.01.2026, 10:53 »

Citace
Jak ale může opakovaně přes několik revizí projít UPS, která má 10 let nevyměněnou baterii
Citace
to na to nemám kulaté razítko, ani školení výrobce...
Na to nepotřebujete kulaté razítko ! Ani školení výrobce pokud za to sám budete zodpovídat a něco se stane.
Kontroly spotřebičů může dnes provádět elektrotechnik,žádný revizní technik -UPS není VTZ už od roku 2021!
Pouze stačí přezkoušení z Vyhl. 194/2022 Sb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Honza Kafka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.01.2026, 11:32 »

To určitě ano, ale když se mění baterie, servis vždy nastavuje nebo koriguje proud a napětí dobíjení....a další věci.Kolikrát se stalo, že baterie byli přebíjeny a vydržely 1 rok-pak budete obviňovat RT?? zle
To snad nechcete po RT?? Smutek

Není tu řeč o mini UPS třeba ve vícezásuvkách (pes)...

Smyslem té diskuze je to, jak může RT "přehlédnout" stav baterie, absolutně ji ignorovat a říci, že zařízení je bezpečné pro provoz? A že ho stav baterie vůbec nezajímá? Co vše musí kontrolovat, aby mohl prohlásit, že je zařízení bezpečné?
Proto se také ptám (a zatím jsem se to vlastně - krom p. Bocka - zde v diskuzi nedozvěděl),  jaké konkrétně všechny testy se provádí na UPSkách.


Nabyl jste dojmu, že tu neřešíme mini-UPS? Já tedy nejsem v diskuzi vyhrazen na nějakou část upsek, mluvím o UPS obecně.

Určitě se nechci hádat nebo dělat zlou krev. :-) Jde mi skutečně o to, proč RT kašlou na baterie (a že jsem to viděl u vícero RT) a co jmenovitě vše třeba vy - nebo i další RT zde - děláte v praxi při kontrolách UPS, případně co uvedete do RZ.

(S tím, co píšete o kontrolách souhlasím, já třeba mám §7 194/2022.)

Myslím, že RT by neokecal u soudu, že vznikl požár od UPS v důsledku vadné baterie, protože nedávno uznal UPS při revizi jako bezpečnou a "o baterky mu nejde"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 14.01.2026, 13:00 »

Smyslem té diskuze je to, jak může RT "přehlédnout" stav baterie, absolutně ji ignorovat a říci, že zařízení je bezpečné pro provoz? A že ho stav baterie vůbec nezajímá? Co vše musí kontrolovat, aby mohl prohlásit, že je zařízení bezpečné?
Proto se také ptám (a zatím jsem se to vlastně - krom p. Bocka - zde v diskuzi nedozvěděl),   jaké konkrétně všechny testy se provádí na UPSkách.

Proč tak agresivně?

Revizák neodpovídá za vnitřní stav baterie, ale odpovídá za to, že nepřehlédne zjevnou nebezpečnou závadu a jasně vymezí rozsah revize v zprávě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Honza Kafka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.01.2026, 14:25 »

Ta tučnost a podtržení nebylo z agresivity, ale pro vypíchnutí toho důležitého, nač se ptám...  na zdravi

Není nízký stav SoH baterie (vede k přehřívání),  nebo její opálené / zoxidovatělé kontakty, prasklý kryt, vyteklý elektrolyt důvodem domnívat se, že je zjevná nebezpečná závada?

Test SoH je celkem jednoduchý, neinvazivní. Přesto jsem potkal i RT, kteří ani neotevřeli kryt k baterii (aniž by porušili nějakou záruční pečeť),  kde by i pouhým pohledem takové závady vidět mohli. A přesto ve své RZ uvádí, že zařízení je bezpečné.


Ještě prosím o info, zda nějaká norma / předpis uvádí nutnost evidence kontrol, jak zmiňoval p. Šohajda?


Co by tedy měla obnášet kontrola (ať už ji udělá kdokoliv s NV 194)? Kontrola krytu a neporušenosti kabelu, kontrola funkce (kompenzuje když je bez přívodu a pak se dobíjí),  kontrola varovné indikace? U těch lepších nahlídnout do logů v softwaru?
Kdo má tu odpovědnost za stav baterií, když to nekontroluje RT?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 14.01.2026, 17:56 »

Odpovědnost má vždy provozovatel.  podivej

Každý provozovatel musí dělat pravidelné revize a z pozice zaměstnavatele i kontroly a revize spotřebičů, nebo el. nářadí. V každé firmě je osoba zodpovědná za el zařízení (i spotřebiče) a krom místního bezpečnostního předpisu, by měl mít zpracovány i lhůty kontrol a revizí. Lhůty se určují například dle toho, kde jsou používány, zda se berou do ruky a tak podobně. \

Osobně bych tedy zpracoval nějaký provozní řád pro UPS, kde by se řešily nejen termíny kontrol, ale i termíny výměny baterií v UPSkách. Pokud jde o tato zařízení, je nesmyslem nechávat baterie v UPSce až do konce, ale musí se pravidelně (preventivně) měnit. Podle důležitosti se pak mohou tyto lhůty i lišit mezi jednotlivými UPS. Klidně od 0,5 roku, po cca 2 roky. Kvalita baterií je za mne celkem obstojná a nepamatuji moc baterií (vlastně asi žádnou),    které by odešly nečekaně brzo. Nebo jinak. Pokud přežily první týden, pak spolehlivě fungovaly po celou očekávanou dobu provozu.

Nemůžete po běžném RT vyžadovat znalost technologie jednotlivých typů baterií a vybavení k jejich měření, testovacímu zatěžování a tak podobně. To je velice specializovaná činnost kterou si objednejte u specialistů. Jako RT se v případě požáru  UPS od přehřáté baterie nebudu ani bát případného soudu. Ve zprávě budou pouze prováděné činnosti a výsledky prováděných měření a za těmi si prostě budu stát. Nehledě k tomu že baterie může být během testu v pořádku, ale už druhý den může u ní nastat vnitřní problém a vzniknout požár. Není náhoda že na drtivou většinu akumulátorů nedostanu delší záruku než 6 měsíců.

RT provádí revizi dle předpisů kde jsou stanoveny jednotlivé úkony, od prohlídky po měření a vyhodnocení. Baterie v UPSce ale nespadá pod běžnou kontrolu RT. Jinými slovy RT garantuje že zařízení nepředstavuje pro uživatele zvýšenou míru rizika, především z pohledu úrazu el. proudem.  (zjednodušeně)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 14.01.2026, 19:35 »

Proč/jak má RT kontrolovat/ručit třebas za baterii v hodinách sporáku/ trouby........ .?
Holt se na její výměnu provozovatel vy....,  ať má husu spálenou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 14.01.2026, 19:40 »

K tomu stavu baterie:

Pokud je to menší UPS jako jeden kompaktní celek, který se dá vnímat jako spotřebič, a je tvrdě preferován bezvýpadkový provoz, moc možností pro nějakou kontrolu a ověření kvality tam není
Já se dost setkávám s "vyšším levelem",  kdy je poměrně velká AKU baterie dobíjena nějakým zdrojem a k tomu je osazen střídač, často má přivedený i ByPass
Tam už je co kontrolovat, stává se, že AKU baterie nese stopy mírného nafouknutí, vyjímečně se AKU baterie i hřeje, netěsní ideálně vývody a začne oxidovat svorka, atd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Honza Kafka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.01.2026, 00:03 »

Dobře, pokud vezeme na příklad malou kancelářskou UPS od stolního počítače. To většinou lze odpojit.
I kdyby RT neměřil SoH, přeci pozná prasklý kryt baterie, opálené kontakty a další zjevné poruchy baterie. Na to nemusí mít certifikaci výrobce a specializované vybavení.

Pro zákazníka je to zkrácení intervalu mezi kontrolami (které často ani nejsou, revize je jediná příležitost to zjistit),  pro RT klidnější spaní, může se předejít nehodě - a to by přece mělo být smyslem každé revize, proto se dělají.
Nikdy nedokážeme vyvarovat se úplně všech příčin, ale vlézt pod kryt (je-li to možné) a podívat se, by mělo být součástí revize. Zvlášť u zařízení co už mají pár let provozu za sebou...

Většina nehod asi nenastane ze dne na den, má to vývoj, často evidentní zanedbání.

---
Myslím, že naše diskuze se asi pomalu chýlí ke konci, dostal jsem od vás dost podnětů k zamyšlení i pohledy z revizácké strany. Díky za trpělivost a účast.  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 15.01.2026, 07:48 »

Trochu to otočím. Kolik by tedy stála "revize" dle vaší teorie? 100Kč/ks? Asi ne. To už by si mohl provozovatel rovnou koupit novou a se zárukou... Výrobce v návodu k obsluze musí říct co je vyžadováno.
UPS mají m.j. i signalizaci stavu. To už je povinnost provozovatele toto trvale sledovat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 15.01.2026, 09:29 »

Zdá se, že jsme vyčerpali otázky a odpovědi na dané téma. Proto jen malé zamyšlení.

Odpovědnost má vždy provozovatel.

Každý provozovatel musí dělat pravidelné revize a z pozice zaměstnavatele i kontroly a revize spotřebičů, nebo el. nářadí. V každé firmě je osoba zodpovědná za el zařízení (i spotřebiče) a krom místního bezpečnostního předpisu, by měl mít zpracovány i lhůty kontrol a revizí. Lhůty se určují například dle toho, kde jsou používány, zda se berou do ruky a tak podobně. \

Trochu to otočím. Kolik by tedy stála "revize" dle vaší teorie? 100Kč/ks? Asi ne. To už by si mohl provozovatel rovnou koupit novou a se zárukou... Výrobce v návodu k obsluze musí říct co je vyžadováno.
UPS mají m.j. i signalizaci stavu. To už je povinnost provozovatele toto trvale sledovat...


Myslím, že diskuse opravdu není o malých UPS, které jsou v kategorií elektrických spotřebičů. Zde elektro technik přistupuje k provedení objednané revize podle známých předpisů.
A zde opravdu záleží na formě objednávky, co vlastně chce odpovědná osoba zrevidovat.

A nejen co chce zrevidovat, ale v jakém rozsahu. Je rozdíl, zdá máte revidovat UPS velkou jako PC nebo tiskárnu, prostě spotřebič, který má odpojitelný přívod na 230 V, anebo UPS, která je v elektrické rozvodně, kde dříve stával diesel agregát.
A je tam UPS, která je složitá jako "mlátička na cibuli".  A zase to není nic moc složitého pokud je řádná dokumentace a Návod na obsluhu a údržbu, kde výrobce stanovil co kontrolovat při ročních kontrolách podle NV 378  a revidovat v zákonných lhůtách.

A jsme zase u provozovatele co objednává. A protože zákazník je náš pán, jak doporučuje norma ISO, tak pokud objedná roční kontrolu spojenou s revizí, proč mu nevyhovět. Pokud objedná technickou pomoc na zmapování EZ a vytvoření lhůtníku EZ ve firmě, proč mu nevyhovět. Pak neřeším, zdá mám kontrolovat baterky, anebo zajistit jejich výměnu. Je to již nad rámec revize a spadá to do objednávky technické pomoci.

Opravdu provozovatel je ten, kdo to objednává a kdo to platí.
Vyplatí se provádět revize EZ pro moudré provozovatele.
Opravdu není UPS jako UPS.
A je nutno rozlišovat kontroly a preventivní údržbu v minimálním rozsahu NV
378  a revize EZ v zákonném rozsahu a lhůtách.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 15.01.2026, 10:28 »

Další věc,na kterou nesmíme zapomenout tanecek

Když by chtěl externí RT pomoci provozovateli může, ale jen v základních podmínkách.
Nejvíce působí na baterie vnější vliv teploty.Pokud bude i malá UPS v laboratoři v nemocnici ,kde je stále více jak 25 C pro stabilitu polovodičů u automatů na vyšetření tak taková životnost baterie podle mých zkušeností je i 1 rok!! poklona
Pokud to neurčí provozovatel tak externí RT může dělat jen ty měření, co určují normy a čas opakování je na provozovateli. U velkých UPS tam jsou klimy,tam je situace zase jiná....(Velké zkratové proudy a podobné "ptákoviny"... na zdravi A vypnutí větších UPS je pro běžného (neznalého) RT hodně složité,aby ji neodpálil!

PS: V normách o revizích a kontrolách spotřebičů nenaleznete revizi (kontrolu,měření) zdroje  (baterií) !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Jak správně spojit výstupní vedení ze 2 ks 3f UPS s vedením v soustavě TN-S?
 Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat?
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
 Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz?
 Jaký je u elektrocentrálu Unicraft PG-E 30 SAE důvod nízkého napětí 98-103V?