Co se stane, když u termostatu dojde k odpojeni žlutozeleného vodiče?

(1/3) > >>

Daniel84:
Co se stane, když u termostatu dojde k odpojeni žlutozeleného kabelu vodiče, který je už namontovaný, napriklad vlivem špatného dotažení?
Je teoretická šance že by hnědý kabel vodič který by zůstal zapojený a v kterém je napětí termostat utavil a vznikl by požár, nebo by mohl probíjet při dotyku ?

Na foto je termostat od elektrického vytapeni. Hneda je fáze, cerná je rohož, a zlutozeleny zem nebo nula.

Michael S. Dobrý:
Při odpojení žlutozeleného vodiče vám nebude topit rohož jelikož je to N vodič pro zátěž. Otázka je proč není světle modrý (modrý) ale žlutozelený. S fázovým vodičem by se nic dít nemělo jelikož přes obvod nepoteče proud když se odpojí nebo přeruší N vodič. Většina topných kabelů má ochranné opletení nebo PE vodič což by mělo být spojeno s PE vodičem z přívodního kabelu kvůli ochraně. Svévolně N vodič v termostatu neodpojujte, pokud topení nebo termostat nefunguje tak zavolejte elektrikáře který se na to podívá a opraví.

Milan Hudec:
Taknějak na fotu postrádám výstupní N, možná jsou svorky propojeny v termostatu.

Michael S. Dobrý:
Pokud mohu posoudit ze zkušenosti s těmito termostaty tak je tam požadavek na sólo  N vodič pro zátěž. Je možné že je to uvnitř propojeno ale v podkladech výrobce uvádí že se má N vodič připojit z přívodního kabelu. Pokud jsem to pochopil správně (což jsem také nemusel) :-)  tak se zřejmě N vodič ze svorky vysmekl vlivem nedostatečného dotažení a je někde v krabici a na fotce není vidět. To je možná podstata dotazu pana Daniela. Ale je to jen má úvaha mohu se pochopitelně dopustit omylu.

Martin Procházka, Slaný:
Termostat je ve dvojité izolaci, takže by od něj úraz hrozit neměl.

Každopádně, když vidím použitý kabel resp. barvy vodičů, tak bych klidné spaní moc neměl - ŽZ vodič v této svorkovnici opravdu nemá co dělat (a o provedení ostatních částí instalace nevíme nic).