Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
vencak:
Mám motor se štítkovými hodnoty 0,6kW, Y/D 380V/220V.
Je zapojen do hvězdy na sdružených 380V.
Podle schématu na svorkovnici je možno ho zapojit i do trojúhelníka.
Zde mě ovšem nesedí ty štítkové údaje /D /220V.
Proč je tam požadavek na připojení do trojúhelníka napětí 3*220V?
Když máme přece v naší síti sdružené napětí 3*380V?
V trojúhelníku bych docílil daleko větší výkon.
Štefan Beláň:
Do trojúhelníku smíte připojit pouze motory označené D 3x380V. Tento motor by se spálil! (!)
Připojení do trojúhelníku 3x220V se využívá při zapojení na 1 fázovou síť s použitím kondenzátoru.
L. Vaněk:
Do trojúhelníku je motor možno, či spíše nutno, spojit při použití v síti 127/220 V. Při tomto napětí a spojení D bude motor odebírat větší proud, který máte uvedený na štítku (ten nižší patří k napětí 380 V), ale jeho výkon bude stále 0,6 kW. Pokud nevěříte, spočítejte si jeho zdánlivý příkon pro obě napětí: S = 3U fázové x I (pro sdružené napětí 220 V musíte dosadit hodnotu fázového napětí 127 V). Výkon bude stejný, protože účinnost i účiník (cos fí) bude při obou napětích stejný, ten ale teď neznáme, ikdyž účiník na štítku motoru je uveden, aspoň u těch novějších.
Proč se vyrábí motory pro takové napětí, na to je jedna z odpovědí, že jsou samostaně na svorky vyvedena vinutí každé fáze a jen tak lze měřit izolační odpor mezi fázemi, další, pro použití, které uvádí pan Beláň, což je ale nouzová záležitost a výrobce s takovými věcmi nepočítá a možná bychom našli další důvod v předmětové nomě, nehledě na to, že někde je toto napětí běžné.
Klasika:
Jestlipak se někdy ujme 400/230V? Deset let je asi málo, dvěstědvatícka a třistaosmdesát ka je prostě klasika. Samozřejmě na štítku mototru to zůstat musí, když byl tak navržen.
vencak:
Pánové (poklona) za vaše vysvětlení. Máme ale 4kW motor na cirkulárce a je zde použit přepínač Y/D. Na hvězdu to má teda třetinový výkon a to asi kvůli rozběhu. Bohužel na štítku nepřečtu jaké to má mět napětí na Y/D. Takže podle vás by tam mělo být Y/D 380/380V?? Co si vzpomínám tak na žádném 3f motoru jsem 380/380V jaktěživa neviděl, spíš tám bývalo různě 380 a 220V. Já si teda myslím že každý 3f motor má 3 vinutí , které je vyvedeno na svorkovnici, kde se zapojí do hvězdy nebo do trojůhelníka. A buďto to snese 220V anebo 380V. Anebo blbě uvažuju :(
Navigace
[0] Index zpráv