Jakou máte vlastní praxi se zapouzdřenými vodiči?

<< < (2/2)

Vašek Petr:
Souborem digitálních ochran, které berou hodnoty z proudových a napěťových traf, umístěných po celé trase zapouzdřených vodičů a působí na veškeré vypínací prvky, které mohou do trasy zapouzdřených vodičů přispívat proudem při vzniku poruchy. Tedy začátek chráněného úseku je v nulovém uzlu generátoru (zde jsou umístěna první proudová trafa a zemnící trafo generátoru),  další proudová a napěťová trafa jsou na výstupu z generátoru atd. až po výstup z vývodového trafa. Prostě celá trasa zapouzdřených vodičů i s generátorem a transformátory je odjištěna sofistikovanou skupinou ochran, mezi které patří i zemní ochrany generátoru a zapouzdřených vodičů. Tyto hlídají případný svod v oblasti vodiče na jedné fázi a působí na vypnutí generátoru generátorovým vypínačem. Protože je zde použito IT soustavy, tak pokud dojde k jednofázovému zemnímu spojení v obvodu za generátorovým vypínačem ve směru do vývodového transformátoru 15,75/400kV a tento vypínač je vypnut (reaktorový blok běží v tzv. režimu vlastní spotřeby a nevyrábí),  tak zemní spojení je pouze signalizováno.