Ideální by bylo, pokud by byl svodič vybaven integrovanou přípojnicí se třemi body: přívod PEN, odvod PEN a pospojení k MEB.
Toto nelze jak mě bylo vysvětleno a to z důvodu zkoušek a výrobkových norem, stejně tak svorky nesmí spojovat PEN.
Proto ty Hlaky vedle s cílem co nejdokonalejší
ho propojení.
Ještě poznámka, MET je jeden ochranný/pospojovací šroub/svorka, pokud na onu věc putuje vodičů více, pak se nazývá MEB.
Koukám, že OEZ se hrátkám s PEN elegantně vyhnulo, navíc se jedná o zapojení T, nikoli V, ABB má schema optimistické (3vodiče do svorky)