Jaké je ideální zapojení svodičů přepětí?
Milan Hudec:
U Té je strašlivou chybou nedotažení nevyužitých svorek na svodiči, toto vyčítám i výrobcům/školením, kde se mnohdy řeší detail, ale toto základní pravidlo bývá opomenuto.
Ano je to psáno v letáku výrobků....... .ale kdo si toho všimne.
Jan Yossarian:
Citace: Milan Hudec 18.12.2025, 09:44
U Té je strašlivou chybou nedotažení nevyužitých svorek na svodiči, toto vyčítám i výrobcům/školením, kde se mnohdy řeší detail, ale toto základní pravidlo bývá opomenuto.
Ano je to psáno v letáku výrobků....... .ale kdo si toho všimne.
Přesně tak, za to bych vraždil.
Myslím, že svodič není svorkovnice a už vůbec ne jako průchozí bod PEN / PE. Svorky svodiče jsou svorky přístroje, ne univerzální rozbočovací uzel pro ochrannou soustavu jako ekvipotenciáln í přípojnice a při výměně svodiče by se riskovala kontinuita PEN / PE. To jsem také už zažil, jeden .... si to chtěl prý zjednodušit.