Co vše víte o úsekových odpínačích?
Miloslav Stehno:
Citace: Milan Hudec 13.12.2025, 10:02
Je to tedy odpojovač nebo odpínač?
V prvním i mém třetím příspěvku se mluví o odpínači = zařízení, které je schopno vypínat pouze jmenovité proudy (typicky 630 A). Proto jsem psal o "mini" zhášedle, které je v popisovaném odpínači pouze tak velké, aby zvládlo vypnout jmenovitý proud, ne zkratové proudy.
Klasický SF6 odpínač (bez vakuového zhášedla) vypíná jmenovité proudy + plní i funkci odpojení (odpojovače). Proto je k "mini zhášedlu" doplněna funkce odpojení realizovaná dalším pohybem mechanismu, který zvětší izolační vzdálenost.
vn vypínač je zařízení, které dokáže několikráte (např 10 x) vypnout i jmenovitý zkratový proud (typicky: 16; 20; 25; 31,5; 40 a 50kA). Jmenovitý pak typicky 10 000 krát.
Odpojovač je pak zařízení které není primárně určeno k vypínaní jakýchkoli proudů. Jeho vypnutím (odpojením obvodu) se zvyšuje izolační vzdálenost mezi částí pod napětím (například přípojnice) a odpojovaným obvodem.
Jiří_Hrubý:
Marketing nechte stranou, odpojovač chápete? Je o viditelném odpojení. Bez zátěže. Odpínač je odpojovač na steroidech, který má komoru, nebo aspoň upalováky. Opět se jedná o viditelné odpojení, tentokrát pod zátěží.
Vypínač, recloser, zvládne všechny provozní stavy, ale nedokáže viditelně odpojit úsek.
Jak jsem pochopil, žijete mikrobloky, řeči vašeho kmene 8 DJH třeba, ale na vzduchu jsou trochu jiná pravidla, než na kabelech. A pokud neznáte termíny jako Irodel či mikroblok, asi nemá cenu dál rozebírat principy ochran v kompenzovaných a odporníkových IT, protože s funkcí ochran souvisí i řízení a nároky na spínací prvky.
V každém případě dobré vědět o někom od Siemensu, protože byť s nimi zpravidla problémy nejsou, občas se něco vyskytne, jako nedávno problémy s kapacitními převodníky. Ale Siemens v technické podpoře funguje perfektně.
Miloslav Stehno:
Pane Hrubý, bez urážky, ale já termíny chápu očividně víc než si myslíte O0 , akoráte se třebas občas nevyjádřím jasně/přesně...
Odpojovač bude odpojovačem (stejně jako odpínač bude odpínačem), ať již jeho kontakty (pevný a pohyblivý) jsou ("Irodel", Unigear, NXAir, venkovní 110-400kV) nebo nejsou viditelné (SafeRing, řada ZX, 8DJH 24, NXPLUS C 24, 8DAB 24).
Viditelné kontakty těchto přístrojů je vlastnost, kterou někteří zákazníci bezpodmínečně požadují. A i proto se pro zapouzdřené (SF6, nyní SF6 free) rozvaděče (kde kontakty standardně vidět nejsou) vyvinul optický systém kde se pomocí externí kamery na kontakty dá kouknout.
O chránění se opravdu zde diskuze nevede, o wattmetrické zemní, či zemní směrové, či dvojité zemní ("cross-country earth fault") už vůbec ne.
Myslím, že oba víme o čem se zde točí, jen každý z nás na to jde z jiné strany (drinks) .
Milan Hudec:
Kolegové domluvte se, prosím o jednoduchou odpověď pro nás řekněme poučené laiky:
Taková ta tyč s uzamknutým madlem na stožáru je ?
Vypínač, odpojovač nebo odpínač.
Miloslav Stehno:
Je to úsekový odpínač (zvládne odepnout zatížené vedení).
Venkovní odpínač např.: https://dribo.cz/wp-content/uploads/336-2998-Flc_GB_N_38_03-1024x1024.jpg
Venkovní odpojovač např.: https://dribo.cz/wp-content/uploads/391-2918-Flrv_01-1024x1024.jpg
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana