Zdeněk Mazač

Offline

|
 |
« Odpověď #36 kdy: Včera v 21:05 » |
|
Citace: Připojení stroje do instalace je jako připojení čehokoliv jiného do instalace, takže se použije 33 2000. Když budu revidovat samotný stroj, tak obecně k tomu nemusím nutně potřebovat připojení k síti, stejně jako když reviduju spotřebič podle ČSN 33 1600 ed. 2. Pokud je stroj připojen, mohu k tomu využít měření impedance a nepotřebuju k tomu 33 2000, pasáže z 33 2000 jsou převzaty do 60204.
Nelze srovnávat revizi spotřebiče a kontrolu stroje. I spotřebič musím připojit k síti abych ověřil jeho funkčnost. U stroje musím ověřit i funkčnost pospojení a to nejen měřením spojitosti. A jak ověřím unikající proudy pokud stroj nemám v provozu?
|