Proč nelze tepelné čerpadlo provozovat na síťi TN-C?

(1/2) > >>

Elda:
Opravdu není možné připojit tepelné čerpadlo na síť TN-C v domě který nemá rozdělení pen a ani vlastníí uzemění? Neprojde to revizí?




(jde Tepelné čerpadlo na síť TN-C v domě bez rozdělení pen a vlastního uzemění?)

Jozef BABJAK:
Výrobca TČ s pravdepodobnos ťou hraničiacou s istotou nielenže predpisuje predradený prúdový chránič, ale i jeho typ. A v tom momente je TN-C vylúčená.

Pre lepšiu odpoveď sformulujte lepšiu otázku.

Elda:
A bez proudového chrániče to teda neprojde revizí? Takže mě čeká rozdělení pen?

Elda:
Takže jestli to dobře chápu tak rozhodující aby to prošlo revizí je to jestli chránič požaduje výrobce nebo ne?

Miroslav Minařík:
Citace: Elda  16.11.2025, 13:53

Takže jestli to dobře chápu tak rozhodující aby to prošlo revizí je to jestli chránič požaduje výrobce nebo ne?

Prošlo revizí ... co s tím pořád všichni mají.
Pokud je požadavek na proudový chránič, pak z důvodu bezpečnosti.
Výrobce musí garantovat bezpečnost.
Pokud výrobce uvede proudový chránič, je to závaznější, než norma.
Pokud to neuvede výrobce, nastupuje norma.
Revizí to projde, pokud je zajištěna bezpečnost.

Jakým jiným alternativním prvkem, než proudovým chráničem, chcete zajistit bezpečnost?