Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?

(1/1)

Martin Ondráček:
Ověření bezpečnosti uzemňovacích soustav
    Práce řeší bezpečnost uzemnění při poruše na vedení. Sleduje dotykové napětí mezi rukou a nohama a krokové napětí mezi dvěma kroky. Kdy a kde tyto napěťové hodnoty překročí limity norem? Postup: zjistit odpor zemniče a parametry půdy, odhadnout proud poruchy, započítat tok po zemním lanu, převést nárůst napětí na dotykové a krokové hodnoty, porovnat s limity pro dané prostředí a dobu trvání. Páky ochrany: menší odpor zemniče, správné zemní lano, kratší porucha. Jak tyto kroky promění výpočty v rozhodnutí, která udrží člověka mimo nebezpečné napětí?
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
   

Jiří_Hrubý:
V podstatě výpis z ČSN 33 2050 a navazujících z roku 1984. Zářný důkaz toho, jak byly kdysi normy propracované a bylo je možné použít jako návod.
Pro běžného elektrikáře neznalého ochran na stovkách a primerkách a zkratových a kapacitních poměrech v nich ne úplně snadno uchopitelné. Teorie a praxe nejsou vždy v souladu.
Odkazy na revize jsou zbytečné, protože tato zařízení se, vyjma výchozí, nerevidují.
Praktická montáž zemniče rozhodně neprobíhá podle nějakého sofistikovanéh o postupu, ani s využitím mimořádného materiálu, tedy chápu, že není zmíněna.