Je možné obsluhovat vn osobou znalou?

<< < (2/2)

Miloslav Stehno:
Akce pro Wacker u K. Varů?
Z "22/069kV" bych usuzoval že tam jsou vývody na motory, u kterých není žádoucí po výpadku napájení jejich samovolné/nekontrolované rozběhnutí, proto ta podpěťovka. Pokud podpěťovka není žádoucí, tak se dá aretačním šroubkem vyřadit z provozu.

Jan Bocek:
Ano,
pokud je vn spínač "hlavním vypínačem" pro spotřebič, pak má podpěťovka svůj význam.
Pokud je ale vypínač určený pro "distribuci",  tak podpěťovku nelze standardizovat, pokud není centrální ovládání rozvodny.

Miloslav Stehno:
V některých aplikacích se U< cívka používá i v obvodech tlačítek nouzového vypnutí.

Jiří Mudra:
Miloslav Stehno: správný tip.

Je to spíše jako jeden z kaskády ochran. rozvaděč 690V je vybaven také podpěťovkou.

Zatím jsem se neprokousal k celkovému konceptu, nemohu tak potvrdit ani vyvrátit.