| | |-+  Přidávám fotovoltaiku na střechu, tak musím revidovat hromosvod podle 62305?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Přidávám fotovoltaiku na střechu, tak musím revidovat hromosvod podle 62305?  (Přečteno 1186 krát)
Jan Hr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: Včera v 11:28 »

Jsem čerstvý revizní technik a řeším otázku, jestli když se na střechu přidává fotovoltaika, tak se může dál dělat revize podle 341390, nebo musím celý hromosvod zrevidovat podle 62305. Budova se stavěla podle 341390.

Já jsem byl názoru, že se musí celý hromosvod při přidání panelů na střechu předělat podle platné 62305, protože je to rekonstrukce. Ale firma při tvorbě projektu pouze připojila panely na stávající hromosvod, a řekli nám, že se může i revidovat dál podle 341390. Už jsem to řešil s několika revizními techniky a i projektantem a nikdo mi neřekl jak to je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: Včera v 20:02 »

V pořádku, Pokud to firma připojila ke stávajícímu hromosvodu, určitě měli zpracovánu analýzu rizik, jak je požadováno. Máte ji k dispozici? Pokud ne, tvrdě ji vyžadujte.

Potom bych po nich požadoval poučení zákazníka o tom, že tento způsob řešení vnější ochrany před bleskem znamená pro zákazníka rozlučku s technologií na střeše po každém úderu blesku do hromosvodu nebo jeho blízkosti. Pokud to nemá dořešené vhodnými svodiči, tak se rozloučí i s technologií uvnitř objektu. Ale to pravděpodobně i po přímém úderu do hromosvodu, což je nyní i ta FVE jako jeho součást

Zjednodušeně řečeno - přednostně se zřizuje oddálený hromosvod, kdy je ochrana technologie na vysoké úrovni. Druhou cestou je /opět zjednodušeně řečeno/ spojit všechno se vším a připravit co nejvíce vodivých cest k zemniči. TO vyžaduje více dobrých svodů a kvalitní zemnič (to tedy v každém případě) ALe jak to chcete bez analýzy rizik zjistit a bez projektu provést a zrevidovat? NAvíc varianta dvě pořád znamená obětování velké části (nebo celé) technologie

Montáží FVE panelů na střechu, zásadně změníte rizika a parametry této ochrany. Myslet si že všechnu novou a drahou technologii připojíte ke stávajícímu hromosvodu a všechno je OK je hloupost a ignorantství. Často to těmto firmám projde, protože nenajdou "oponenta" a pak už je pozdě. Děláme to tak normálně. Už mě ani moc nebaví na to odpovídat.

Zkuste si pročíst třeba tyto materiály https://www.dehn.cz/cs/ochrana-pred-bleskem-a-prepetim-fotovoltaicke-systemy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: Dnes v 08:53 »

Montáž FVE zcela mění podmínky ochrany budovy. Z toho je potřeba vycházet.
Zde je na řadě projektant, který provede analýzu rizik. Ta určí zda je hromosvod potřeba a jaký druh ochrany je pro hodnocený objekt nejvhodnější.
Následně se prověří stav provedení stávajícího hromosvodu, provede se výpočet dostatečných přeskokových vzdáleností a pokud se zjistí, že je zde možnost dobré funkčnosti stávající soustavy, provedou se její úpravy tak, aby vše vyhovovalo platným předpisům. Zakreslí se nově stav celé soustavy a provede se revize.
Pokud stávající soustava nevyhovuje a nelze provést výše uvedená opatření, pak je potřeba provést celou soustavu komplet nově.

Spojení konstrukce FVE s jímací soustavou?
Následky takového počínání uvedl výše kolega Franěk.
Jen doplním, že nejde jen o majetek, ale především o lidské životy a ty jsou nenahraditelné .
Mnoho projektantů a revizních techniků si neuvědomují a nebo si nechtějí kvůli složitosti připustit, že je jejich počínání může velice snadno doživotně zrujnovat.

Uvědomte si prosím, že FVE není anténa, klimajednotka, ventilační hlavice atd. Bavíme se o elektrárně a to je naprosto jiný level.

Bavil jste se s několika RT a projektantem a nikdo vám neřekl jak to má být?
To dost vypovídá o kvalitě odborníků, kteří by měli být v našem oboru na nejvyšší úrovni.

Zkuste se podívat např. do ČSN 33 2130 ed.4, čl. 9.3.9

Zde musím uvést citaci... Dále je nutno uvést výpočet dostatečných vzdáleností a OZE instalovat tak, aby nedocházelo k přeskoku bleskového proudu na OZE, nebo to řešit jinými technickými prostředky než pouhým oddálením.

Jediná otázka je, co je to to řešení jinými technickými prostředky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: Dnes v 12:41 »

Ještě doplním...
Na plechovou střechu dát (zprojektovat) FVE to "umí" moc málo projektantů!
A ještě méně odborníků to umí dobře namontovat! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: Dnes v 13:45 »

Ještě doplním...
Na plechovou střechu dát (zprojektovat) FVE to "umí" moc málo projektantů!
A ještě méně odborníků to umí dobře namontovat! tanecek
často chodím kolem jedné budovy školy, hromosvod původní cca 60 let, střecha  z tašek před lety vyměněná za hliníkovou  a pak nainstalována FVE (podle počtu panelů tak 30kWh no a před pár lety přišlo na řadu zateplení a tak se svody hromosvodu "elegantně" schovaly do 20cm vrstvy polystyrénu. 
Na plechovou střechu dokáže namontovat FVE každej blbec bez pudu sebezáchovy. Být to rodinný domek pochopím že majitel jde po ceně a varování ignoruje. Tohle je ale jiná liga, očekávám že na to musel být tenkrát výběrové řízení, musela proběhnout revize, kolaudace atd.  To se za celou dobu nikde nenašel jediný člověk který by řekl ne? Podobných zvěrstev je vidět na střechách plno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: Dnes v 15:12 »

Pokud jsou na střechu instalovány panely, jedná se o modernizaci stavby a tak je vždy třeba posoudit míru rizika, jak se zhoršila či zlepšila u požáru je to analýza rizik, jakmile ta je vypracovaná, je jasné, jaké mají být opatření.

Cituji:
Milan Káňa z Kooperativy: „Pořízení fotovoltaiky patří mezi významnou změnu, kterou je potřeba zohlednit a je vhodné s klientem nastavit správně pojistnou částku, případně rozšířit pojistnou ochranu o další nebezpečí.“

Odborníci doporučují provést aktualizaci pojistné smlouvy vždy, když dojde k významným změnám na nemovitosti. To je nejen instalace FVE, ale také nová střecha, zateplení nebo přístavba terasy. Počítejte s tím, že navýšení pojistné částky s sebou pravděpodobně ponese zvýšení pojistného.

Zdroj: www.srovnejto. cz

Citace z LCE Bulletin Generali ČP :
Pro objekt, na němž má být FVE instalována, to znamená změnu pojistného rizika, která je legislativně zakotvena v Občanském zákoníku (§ 2788, §§ 2790 – § 2795). Z toho plynou pro pojistníka / pojištěného jisté povinnosti – zejm. odpovídajícím způsobem informovat pojišťovnu, a to ideálně už ve fázi projektu. Je potřeba si uvědomit, že instalací FVE může být
ohrožena nejen budova ale také movité věci a zásoby v ní umístěné. Také se může jednat o objekt velmi důležitý pro činnost firmy, a případný požár
FVE tak může v krajním případě omezit či zcela zastavit provoz v budově i na několik týdnů až měsí     
Ochrana proti úderu blesku
Musí být provedena nová analýza rizika a případná úprava či celková nová instalace komplexní ochrany před bleskem podle kodexu norem ČSN EN 62305-1 až 4, jak pro vlastní FVE, tak pro budovu. Setkali jsme už i s tím, že požadavek v projektu uveden byl, ale nebyl realizován, a přesto byla FVE zkolaudována!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: Dnes v 17:46 »

V těchto případech snadno dostanete podobné firmy na několik věcí.
jen v rychlosti například

1 - již citovaná  ČSN 33 2130 ed.4, čl. 9.3.9
2 - Doplnil bych článek 9.1 této normy - statika
3 - dále například požární ČSN P 73 0847  příloha D.9

Jinými slovy, jsou povinni udělat analýzu rizik s odkazy na 62 305tku
Musí mít výpočet statického zatížení střechy

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak postupovat po opravě závad dle revizní zprávy?
 Ako by ste revidovali takto navrhnutý a zhotovený bleskozvod?
 Zrevidovat hromosvod pod vn či nikoliv?
 Ako posúdiť revíziu bleskozvodu technológie mobilného operátora na bytovke?
 Jak posuzovat výměnu hromosvodu?
 Nesprávně provedená montáž jímací soustavy po opravě střechy
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Zkušební svorka hromosvodu
 Mohu měřit hromosvod u každého objektu zvlášť?
 Ako sa meria uzemnenie hromosvoda bez rozpojenia za pomoci dvoch kleští?
 Wolf po 10 létech kontroluje hromosvod
 Lhůty revizí LPS (hromosvodů)
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Jak revidovat více jak 100 let starý hromosvod?
 Jaký je princip měření hromosvodu bez rozpojování ?
 Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k před
 Jakým způsobem se při revizi u zařízení LPMS kontrolují části systému uzemnění a soustavy pospojován
 Jaké úkony se nepožadují při provádění vizuální prohlídky při revizi systému ochranných opatření LPM
 Co musí být kontrolováno po instalaci nového LPMS (při revizi systému ochranných opatření)?
 Kdy se musí provádět revize systému ochranných opatření LPMS?
 Kdy se nemusí provádět revize systému ochranných opatření LPMS?
 Co není nutné kontrolovat v průběhu revize nového LPS?
 Jaký je účel revize LPS?
 Jak provést měření hromosvodů ve městech?
 Lze ke starému hromosvodu přidat nové zařízení stále v rámci 341390?
 Musí se při měření hromosvodu odpojit uzemnění v HOPce?
 Jak DNES opakovaně revidovat staré hromosvody?
 Vyplatí se ještě investovat do PU195?
 Jak revidujete hromosvod bytového domu v majetku více SVJ?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 V jakém stavu je funkční hromosvod po úderu blesku?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Co všechno zkontrolovat a vyměnit požárem zasaženýmu svodu hromosvodu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Také shazujete cizí projekty s tím, že to umíte levněji?
 Rozhodné skutečnosti posuzování aktivních jímačů ESE

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 24 dotazů.