Jaké má být vybavení elektrorozvoden nn s ohledem na bezpečnost?

(1/2) > >>

Václav Dobeš:
Jaké má být vybavení elektrorozvode n nn s ohledem na bezpečnost (dielektrický koberec, vyprošťovací hák otvírání dveří apod.),    který předpis nebo norma to řeší?


Moderátor: Původní "Vybavení elektro rozvoden nn?"

Jiří_Hrubý:
Energetika používá svoje 35 9700 a 38 1981, jinak hledejte v 50 110 a v konci i zákon o BOZP 309.

Jan Bocek:
Dosti užívanou byla ČSN 333210, ale je již zrušená rok bez náhrady.
Ale projděte celou řadu 3332xx, najdete tam spoustu dobrých informací.
A EN 50 110 je o práci na EZ a tím o bezpečnosti

Při revizích v prvé řadě hledám v rozvodně vyvěšené platné jednopólové schéma.
A také "bezpečnostní předpis pro obsluhu" doplněný seznamem poučených ( opravněných) pracovníku k manipulaci a k opravám. A podle tohoto předpisu kontrolují OP.
OP se volí podle zkratového výkonu a podle kategorie rizika popálení obloukem.
Proto není rozvodna jako rozvodna, ve vybavení se může lišit Spoustu užitečných rad najdete i ve staré velice dobré 343100.

František Šohajda:
Když se budete řídit normou již zrušenou nic nepokazíte.... Nová zatím není.. (poklona)

Jiří Koubek:
Na záklaxě analýzy rizik a dle MPBP.