Mají být vodiče u příkladu v knize pro RT spojeny?
Václav Třetí:
Je to učebnice a ty by měly být bez chyb a to odborných i jazykových. Pamatuji, že v době, kdy chodily moje děti do školy, tak v jakési knize byla pravopisná chyba a polovina dětí ji psala, protože se domnívaly, že když je to v učebnici, tak to musí být správně!
To, že se jedná o schematické zobrazení možné poruchy v zadání příkladu neznamená, že tam může být chyba. To by muselo být jedině součástí úkolu, najít chybu v zapojení. To, že elektrikář pochopí problém není omluva. My staří vlci to vidíme na první pohled, mladý, začínající elektrikář je nejistý a nemusí to správně vyhodnotit.
Zdeněk Dančák:
Nemám elektro vzdělání, ale u daného příkladu si dovolím jiný pohled. Co bylo vlastně naměřeno na odděleném PEN - co reprezentuje hodnota R2? Jinými slovy, jaký to má vztah k podlaze kde se má zjistit dotykové napětí?
Představte si, že jste spolu se zařízením na ocelové podestě, která může být v extrémním případě vzhledem ke skutečné zemi na izolantech anebo naopak může být téměř dokonale pospojena s nedokonalým zemničem na odděleném PEN. V těchto krajních případech jste buď jak vlaštovka na drátě, nebo máte stejný potenciál a dotykové napětí se nekoná ;-) I tyto případy jsou možné, nelze je opomíjet, však se jich i cíleně využívá pro bezpečnost.
Reálně taky bude záležet, jak PEN pokračuje tam, kde RT nevidí, a stav se může zlepšit nebo i zhoršit. Teoreticky by mohlo být dotykové napětí i vyšší jak fázové :-) , ale to by musela PEN na spotřebiči plavat s jinou fází jak PEN, která je dobře pospojena s podlahou - elektricky to možné je :-) .
Dále nezapomínat na to, že impedance spotřebiče nemusí být konstantní na napětí, což výsledné dotykové napětí také ovlivní. Ale pokud je to ideální odpor, bez indukce i kapacity., tak OK, takový typický příklad z praxe :-) a pak mi ten druhý příklad vychází 27,2V +/- autobus a to za předpokladu, že spotřebič je ideální odpor s příkonem 1,1kW při napětí 220V .
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana