Merick Kir
Soukromý profil ...
*
Offline Offline



Osobní profil, pohled, alter ego, bla bla ...


WWW
« kdy: 05.10.2025, 08:02 »

TP#7: Vnitřní pravda. Tomu zapojení prostě nevěřím
    Vnitřní pravda je kontrolka v hlavě, která hlásí nesoulad mezi očekáváním a skutečným chováním obvodu. Když se rozsvítí, zastav se a přesně popiš jev. Co lze otestovat pod zátěží a jaké hodnoty čekáš? Navrhni jednoduchý test, změř napětí, proud a odpor, porovnej s požadavkem. Rozhoduj podle naměřených dat, ne podle zvyku. Opakují se výsledky a jsou v povolených mezích?
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Už se ti někdy vyplatilo se držet své vnitřní pravdy?
   
Zaznamenáno

.

Jednou jsem přišel na toto ...ajoooo
Jsme svobodní, ale stejně otroci toho, co nám naši svobodu umožňuje!
Soukromě, Off-Topic komunikuji zde!
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.10.2025, 16:53 »

Poměrně spolehlivě se dá najít problematické místo v tomto příkladu A) postupným měřením impedance mezi L a N od začátku nebo od konce takto nasmyčkovaného zásuvkového obvodu.
 Nebo  B) měřením odporu mezi N a PE ve vypnutém stavu měřicím přístrojem proudem aspoň 0,2A. Ale na měření A) a B) potřebujete drahý  přístroj pro el. revize.
Na měření  napětí mezi L a N, resp. mezi L a PE  stačí slušný kapesní multimetr.

Ale, jak píše pan Mirek, nejdřív musí blikat kontrolka v hlavě.
Zaznamenáno

Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A