Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
Ryland Grace:
Plánujem postaviť saunu v pivnici rodinného domu. Elektrická sieť v dome je typu TN-C (dom postavený okolo 1995). Do pivnice je natiahnutý štvoržilový kábel 400V 3F+PEN ktorý je v rozvodnej skrini zapojený cez 16A istič. Saunová piecka (respektíve ovládacia jednotka k nej) ale vyžaduje pripojenie na päťžilový kábel 400V 3F+N+PE (ten N je tam reálne zapojený a potrebný). Ako toto rozumne a hlavne bezpečne zapojiť?
Niesom elektrikár a prípadnú realizáciu prenechám profesionálom, chcem len porozumieť problému.
Ideálne riešenie z pohľadu noriem atď (ak tomu dobre rozumiem) by asi bolo urobiť bod rozdelenia už v rozvodnej skrini a potom ťahať nový, päťžilový kábel až do pivnice. Toto by ale vyžadovale náročné úpravy (sekanie, vŕtanie, ...) ktorým by som sa chcel vyhnúť.
Ja by som si skorej predstavoval je že by sa do tej pivnice dala nejaká mini rozvodná skrinka, do nej by sa pritiahol ten 4-žilový káble, v nej by sa spravil bod rozdelenia (za to by sa prípadne dal prúdový chránič) a zo skrinky von by už išiel 5-žilový kábel. Čo som čital na tomto fóre a inde, ten bod rozdelenia sa odporúča prizemniť, čo ale v mojom prípade nieje veľmi kam. Bol by veľký problém ak by sa to neprizemnilo? Respektíve, dá sa to riešiť nejako inak?
Jirka Údržbář:
Pokud váš kabel do sklepa nemá průřez PEN vodiče 10 mm2 Cu nebo 16mm2 Al, nelze ho dle norem použít.
Milan Hudec:
Pokud bude sauna za PCH, lze bez problémů přejít do TT (dostatečná zem se dá jednoduše získat provrtáním se základem a namlácením zemní tyče).
Nebo pokud přívodní PEN přizemním a pro ochranu PCH takto vlastně zajistím dvě paralelní cesty, tak bych se na PEN nemusel dívat již tak přísně.
Petr Matuška:
Citace: Milan Hudec 29.09.2025, 07:38
Nebo pokud přívodní PEN přizemním a pro ochranu PCH takto vlastně zajistím dvě paralelní cesty, tak bych se na PEN nemusel dívat již tak přísně.
Takže vytvoříte přechod z TN-C na TN-C-S se hlavní sběrnicí ochranného pospojování, která bude přizemněná, jak se doporučuje v ČSN 33 2000-4-41 + TNI 33 2000-4-41.
Milan Hudec:
Jasně, spíše jsem směřoval k úvaze kdy při přerušení vodiče PEN taknějak automaticky vznikne TT.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana