To je zrovna transpoziční stožár, že?
Je to trojdřík v rohu, bez transpozice.
Tyto konkrétní přeponky jsou od sebe poměrně daleko a propojují vždy dva a dva vodiče, ne všechny tři.
Kosti tam dávali až při opravách, jinak tam byly delty. Ty spojují všechny tři a rozhodně neunesou váhu vodiče. Proto se vytrhly a některé zůstaly na vodičích nahoře a pár na tom spadlém. Kdyby tam byly moderní kosti, jaké se používají jen na přetazích rozvoden, kvůli hmotnosti, možná by ho udržely, ale rozpětí by stejně nezaručilo, že by nelehl na zem.
. Alebo sa urval kotevný reťazec ( čo by sa stalo 1.x v histórii 400kV vedení) alebo je to bluf. A tá fotka je asi vytvorená AI, ktorá netuší, že tri vodiče 400kV vedení sú prepojené preponkami do trojuholníka v celej trase vedenia a polí. Teda alebo padne všetko, alebo nepadne nič, lebo ostane visieť na preponkách . Toto s materiálmi nemá spoločné nič.
Pokud pod rozpěrkou nebo ve spojce přehnije duše, stane se přesně to, co se stalo. A protože tisíce kilometrů linek nikdo nemá jak zrentgenovat, není moc možností, jak na to přijít včas.
Co se stalo mechanicky, je celkem jednoduché, jak píšu výše, zajímaly by mě spíš data o tocích a zapojených zdrojích.