Jak si ve skutečnosti hlídáme kvalitu materiálu vedení?
Tým Elektrika:
Slabé místo digitalizace, kvalita materiálu!
Slabé místo digitalizace, kvalita materiálu! Výpadek 4. července 2025 zasáhl milion odběrných míst v ČR. Spadl vodič vysokonapěťové linky V411, i když vedení nebylo přetížené. Následovalo kaskádní selhání, odpojil se blok elektrárny Ledvice (~300MW), devět z 45 velkých rozvoden a další vedení. Postiženy byly domácnosti, průmysl i ...
Související ...
... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Jak si ve skutečnosti hlídáme kvalitu materiálu vedení?
Jiří_Hrubý:
Stará linka, skrytá závada. To se prostě může stát. Přenosovka je poněkud oslabená vlivem rekonstrukci, jenže rekonstrukce bez odstávky nelze a když se neudělá, nebo odloží, bude zase panika jako S V411.
Osobně bych nejraděj viděl podklady kolik bylo v provozu rotačních zdrojů a kolik statických a parametry na které reagoval dispečing před odstavením.
Setrvačnost rotačních zdrojů, je pro stabilitu sítě důležitá, fyziku ojebat nelze.
Václav Třetí:
Pěkný obrázek namalovala AI (až na ty principiální chyby). Ale máme tam identifikované ho skutečného viníka.
Ten brouček to vedení překousl, je to drátožrout vysokonapěťový
(dabel)
Martin Kurka:
Linka V411 se prý přetrhla z úplně jiného důvodu :-)
Vojtěch Běhunčík:
Obrázek v úvodu není přesný. Spadl opravdu jen jeden vodič z trojsvazku (je to v prezentaci ČEPS).
---
Také na mapce v prezentaci není dostatečně vidět, že rozvodna Hradec u Kadaně (východ) je koncovým bodem vedení 445/446 z německého Röhrsdorfu. V rozvodně Hradec jsou také dva PST transformátory (2x850 MVA). Přeshraniční tok v tomto místě byl v době havarie 1658 MW (plánovaný 616 MW).