Jak se rozhodovat mezi nezávislým a závislým chráničem?
Slávek Patera:
Proudové chrániče dle ČSN 33 2130 ed.4 na konferenci SOLID 2025
Není chránič jako chránič. Když je napěťově závislý a ztratí napájení nebo N před sebou, může v kritickém okamžiku neudělat nic. V praxi to není "detail", ale rozdíl mezi bezpečnou a nebezpečnou instalací. Moc nerozumím, proč se tento rozdíl přehlíží. Poslouchal jsem přednášku Petra Létala a hned se mi vybavily dvě situace z provozu.
Související ...
... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde!
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Jak se rozhodovat mezi nezávislým a závislým chráničem?
Petr Matuška:
A kombinace napěťově závislého chrániče s podpěťovou vyrážečkou je kočkopes, který by ale mohl, ale nutně nemusel, vyřešit některé nebezpečné stavy.
Další kapitola sama pro sebe jsou chrániče, které při ztrátě napětí samy vybaví. Jeden takový mám v přívodu k nafukovací vířivce a je s ním pěkná otrava. Stačí aby za větru nebo bouřky "blikla" síť a je v háji topení, filtrace i WiFi. A cesta na konec pozemku, ruční nahození a zase zpátky. Ale bezpečnost je bezpečnost a riskovat, že mě ve vířivce "pokope elektrika", se mně nechce.
Milan Hudec:
Pro "koupání s elektrikou" používám OT.
Několik zařizení jsem měl rozebraných a povětšinou hrůza co dělí fázi od vody.
Stejně tak po spatření kvality střev různých vyhrívaných dek a pod bych pod nima neusnul (dance)
Jiří Schwarz:
Těžká volba - zásuvkový chránič.
- vypíná při ztrátě nebo poklesu napětí, někdy to pěkně štve, když se musí zapínat
- nevypíná při ztrátě napětí - pak při problému s PEN vodičem nereaguje a tak klidně můžete mít nebezpečné napětí "všude" a slepě věřit, že "vás chránič ochrání"
----------
k tomu, co napsal Milan H. - když jsem opravoval jednu kulmu, byl jsem rád, že nejsem "ženská s dlouhýma vlasama"... Nevěřil bych tomu ani trochu
Václav Třetí:
Citace z videa:
Při přerušení pracovního vodiče před proudovým chráničem může napěťově závislá konstrukce nechat poruchový proud bez reakce.
Existují dva typy napěťově závislých chráničů. Provedení ve videoukázce je nebezpečné a na nic, neměl by se používat.
Provedení, které reaguje na výpadek (podpětí) v síti je naopak bezpečnější, pro některé aplikace užitečnější, ale je zároveň otravné častými výpadky.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana