Mohou LED svítidla způsobit "překompenzování" systému?
(1/1)
J.Blažej:
Po náhradě klasických zářivkových svítidel LED svítidly ve výrobním areálu (svářečky, soustruhy, frézy, vrtačka), bylo po určité době zjištěno, že systém vykazuje trvale kapacitní charakter i při všech odpojených kompenzačních stupních, kdy se účiník pohybuje kolem 0,97 s kapacitním charakterem.
Může toto být skutečně způsobeno LED svítidly? Jednou z možností nápravy by mohlo být vyřazení jednoho kapacitního kompenzačního stupně a jeho náhrada induktivním, případně snížit požadovaný účiník z 0,98 ind. až na 0,95, případně ještě níže? Je tato úvaha správná?
Ondřej Šebesta:
,
ano, po náhradě klasických zářivkových svítidel za LED svítidla, dochází u velkoodběrů k tomu, že odběrné místo vykazuje trvalý kapacitní charakter odběru, který není závislý na velikosti činného odběru.
Ideální je nasadit analyzátor a provést měření parametrů elektrické energie, které vám řekne, jak se během dne mění hodnota kapacitního charakteru odběru.
Podle výsledků měření se dá osadit dekompenzační tlumivka/tlumivky nn, která bude připnutá "natvrdo", nebo se může použít regulátor, který bude tlumivky připínat dle aktuální hodnoty kapacitního charakteru odběru.
Navigace