Jakým "trikem" navrhujete průřez vodičů ke svítidlům?
Igor Nováček:
Jak zatěžovat vodiče světelných obvodů
Správná volba průřezu vodičů je zásadní pro bezpečný provoz obvodů na malé napětí. Při návrhu je nutné vycházet z proudové zatížitelnosti, minimálních průřezů a mechanické pevnosti vodičů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat úbytku napětí, který nesmí překročit 5%, aby nedošlo ke snížení světelného toku. Délka vedení a příkon svítidel proto určují potřebný průřez vodičů, který musí zajistit jak bezpečnost, tak i spolehlivost celé osvětlovací soustavy.
Související ...
... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Jakým "trikem" navrhujete průřez vodičů ke svítidlům?
Jozef BABJAK:
Prečo je dĺžka vedenia pre 12/24V pre vodič 1mm2 vyššia ako pre prierezy 1,5 a 2,5mm2? Mimo tejto anomálie rastú hodnoty úmerne prierezu.
Petr Matuška:
Anebo
S = (200 x L x I x ς) / ΔU ,
kde
L je délka vedení v metrech
I je proud v Ampérech
ς je měrný odpor; 0,0178 Ω.mm2/m pro měď a 0,0285 Ω.mm2/m pro hliník
ΔU je úbytek napětí v %
I když jsme se na průmyslovce učili hodnoty měrného odporu i měrné vodivosti, pamatuji si jen měrný odpor
Václav Třetí:
Vodivost je převrácená hodnota měrného odporu, tedy pro Cu 0,0178 = 1/56 nebo 56 = 1/0,0178.
Z hlediska užitečnosti pamatování si různých konstant vidím jako užitečnější pamatovat si měrný odpor.
Jiří Kantner:
Citace: Jozef BABJAK 20.08.2025, 20:43
Prečo je dĺžka vedenia pre 12/24V pre vodič 1mm2 vyššia ako pre prierezy 1,5 a 2,5mm2? Mimo tejto anomálie rastú hodnoty úmerne prierezu.
je to proto, že v tabulce se počítá s úbytky při maximální zatížitelnosti .
Ten napěťpvý úbytek 5% vede k tak dramatickému poklesu účinnosti jen při použití klasických nebo halogenových žárovek a díky relativně vysokým proudům co jsou pro tyto zdroje světla potřeba je to namístě. LED zdroje obsahují vlastní měnič a rozdíl ve svítivosti při změnách napětí nebývá veliký.
Nicméně obecně se na toleranci LEDkových světelných zdrojů ke změnám napětí nelze spoléhat, závisí to na konstrukci měniče. a co se týče použití tenkých vodičů, tak tam je třeba počítat s jenich nižší mechanickou odolností.
Jinak k tabulce ještě jedna poznámka - holé vodiče se hojně používaly s 12V halogenovými bodovkami a holé vedení bývalo často realizováno jako designový prvek. Nikdy však nebylo měděné ale nerezové. A díky mizerné vodivosti nerezu byly ty tlusté vodiče skutečně namístě.
Navigace
[0] Index zpráv