Co je potřeba pro přípravu EMR elektroměru s čtvrthodinovým měřením?

(1/2) > >>

Martin8888:

Rád bych ověřil aktuální stav EMR, viz příloha.
ČEZ odmítl montáž nového chytrého elektroměru se čtvrthodinovým měřením, jelikož vše bylo za maskou. Po sundání masky jsou zde vodiče pouze se základní izolací. To tudíž nebude dostačující předpokládám.

Otázka zní, zdali je potřeba montáž kompletně nového EMR rozvaděče anebo je možné upravit stávající, aby vyhovoval podmínkám připojení nového elektroměru. Představa by byla něco ve stylu dodatečných chrániček na kabely.

Prosím neřešit chybějící popisky některých vodičů a jiné nepřímo související nedostatky.

Jiří_Hrubý:
Pro sdílení je třeba rozvaděč bez masky a váš rozvaděč bez masky nepůjde zaplombovat a zůstane přístupná neměřená část.
Úprava stávajícího rozvaděče vás vyjde dráž, pokud do toho vůbec někdo půjde, než výměna za otypovaný, nový rozvaděč.
Tady by pomohla snad jen premix deska, ale ta se do vašeho rozvaděče stejně nevejde a zase tu jsou náklady na práci a formality.

David Hruda:
Tyto případy řeším zadáním výroby vložky ER do stávajícího rámu. Výrobce přesně ví, co a jak má být, já mu dodám jen rozměr rámu.
Je to jednodušší než vybourat a instalovat nový jiných rozměrů.
Nějaké bastlení krytů apod. bych nedoporučil.
 

Pavel Čermák:
Nejjednodušší cesta bez poškození zřejmě nové fasády je ta podle kolegy Hrudy, jen dodám, že vzhledem k rozměrům stávající skříně zřejmě přijdete o tu měřenou část v dolní části rozvaděče
(stejně to není to pravé ořechové mít zásuvku v RE)

Milan Hudec:
N napájení elektroměru je z toho zemnícího drátu, nebo blbě vidím?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana