Jak má vypadat správná revizní zpráva aktivního hromosvodu?

<< < (5/6) > >>

Miroš Jan:
Bohužel, páni kolegové, toto je realita. (zle)
Já osobně na aktiváky, revize odmítám již několik let.

Václav Třetí:
Co je ČSN 341380?

Jiří Kobos:
Pan Jan Franěk napsal - Nicméně i tak zůstává S neskutečně velké. Jak jsem psal například v případě z Pardubic, to prý vychází na 90cm. -------Ano 90cm je dost, ale je to přece naprosto běžná vzdálenost pro LPS III. U jednoho svodu stačí pouze cca 25m dlouhý svod a to u LPS3. U LPS I a II je 90cm celkem málo.

Pan Jan Franěk napsal - ESE se mí použít ------ souhlasím, ale pouze jako obyčejný jímač. Podle jaké normy tedy uděláte metodu ochranného poloměru Rp?

Jan Franěk:
Citace: Jiří Kobos  17.08.2025, 18:23

-----Ano 90cm je dost, ale je to přece naprosto běžná vzdálenost pro LPS III. U jednoho svodu stačí pouze cca 25m dlouhý svod a to u LPS3. U LPS I a II je 90cm celkem málo.


Proboha! S se přece bude měnit například s počtem svodů. Pokud přidám pár svodů, S-ko se nám výrazně může snížit a tedy přestanou hrozit přeskoky dovnitř objektu.  (norm)
Zjednodušeně řečeno

Ještě vložím dva obrázky s vypočteným S na jednom objektu se dvěma, nebo čtyřmi svody, co zde kolega Horský (myslím že on) nedávno vložil. NA tom je to vše krásně vidět a moc mu za to dík. Kde pak hrozí přeskoky do vnitřku objektu a kde už ne, bude asi nasnadě.

Citace: Jiří Kobos  17.08.2025, 18:23

Pan Jan Franěk napsal - ESE se mí použít ------ souhlasím, ale pouze jako obyčejný jímač. Podle jaké normy tedy uděláte metodu ochranného poloměru Rp?


A četl jste pořádně co jsem psal? Přesněji co jsem citoval?

Raději ještě jednou  (drinks)

Pavel Horský:
Citace: Jiří Kobos  17.08.2025, 18:23

Ano 90cm je dost, ale je to přece naprosto běžná vzdálenost pro LPS III. U jednoho svodu stačí pouze cca 25m dlouhý svod a to u LPS3. U LPS I a II je 90cm celkem málo.


Asi dost dobře nerozumím  :(