Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?

(1/1)

Martin Veverka:
Téměř všude člověk čte: "zabezpečte jezírko proudovým chráničem 30 mA".

Je to opravdu nutné?
Můj hlavní chránič vypíná při 18 mA (měřeno revizním technikem),  takže dle mého názoru "jezírkový chránič" nevypne nikdy.
Nebo se jezírkový chránič instaluje jako záloha pro případ poruchy hlavního chrániče?

Otakar Dosbaba:
Spíše jde o to, že ne vždy je chránič součástí okruhu, napájející zařízení jezírka a tak se v případech objektů se starší "bezchráničovou" instalací takto výrobce pojišťuje.

Štefan Beláň:
TO: Veverka

Pokud máte na přívodu v hlavním rozvaděči centrální, neboli hlavní chránič 30 mA, je snad logické, že se další chránič v sérii neinstaluje, protože by to bylo v rozporu s předpisy.  (doh)

Pokud se řadí chrániče za sebou (v sérii) je nutné dodržet selektivitu podle ČSN IEC 1200-53 (33 2010). ;)   

Jiří Schwarz:
Jen poznámka k chrániči vypínajícím při 18mA
Jde o běžný  chránič s rozdílovým vypínacím proudem 30mA, chránič vypíná při proudu mezi 50 a 100% jmenovité hodnoty.
Pokud je chránič i pro zmiňovaný okruh, je to přesně to, co výrobce jezírka požaduje.

Navigace

[0] Index zpráv