Jakým průřezem kabelu 5C připojit RB na RE?

(1/2) > >>

Tomáš Večerka:
V původním projektu pro stavební povolení je uveden kabel tuším 4Bx10, v RB rozdělení na PE a N. Hlavní jistič je 25A. Podle zdejších diskuzí se mi zdá, že je lepší rozdělit PEN v RE, přizemnit bod rozdělění a vést 5C - ale jaký průřez vzhledem k hlavnímu jištění 25A? Délka propojení RB a RE je asi 2m. Dále jakým průřezem propojit bod rozdělení a zemnič (zemnící tyče)? Projekt toto neřeší.

Hynek Bureš:
Pane Večerko, projektant zřejmě dobře věděl co dělá, nicméně zmýlit se mohl. Vše záleží na řadě dalších okolností. Jaká je poloha HOP vzhledem k RE a RB? Je z RE napájeno ještě více rozvaděčů? Bude v RE za elektroměrem vůbec místo pro rozdělení PEN? Jsou projektovány svodiče bleskových proudů nebo se předpokládá možnost jejich dodatečné montáže?

V případě rozdělení PEN v RE za hlavním jističem 25A stačí CYKY 5Cx 4mm2, ale raději 5Cx 6mm2 s ohledem na možnost budoucího navýšení. Za dva metry to nebude takový finanční obnos.

Normy a předpisy praví co se musí a co se nesmí, mimoto má projektant řadu možností se rozhodnout co je v jaké situaci vhodnější s ohledem na řadu důležitějších i podružných faktorů. Proč se nezeptáte přímo jeho?

Posílal jste někdy mail do konference lékařů, že vás bolí břicho, jaký by vám poradili lék, že váš doktor vám předepsal dejme tomu Rennie, vám se to nějak nepozdává, máte pochybnosti? Copak by vám asi odpověděli? Byl jste někdy u lékaře specialisty? Poprvé je to pořádný výslech, při vysokém tlaku zkoumají oční pozadí, člověk by neřekl že to spolu nějak souvisí. V elektrotechnic e je to podobné. Pro někoho je lepší Rennie, pro druhého Paralen. Někdy je vhodnější rozdělit PEN v RE, jindy v RB.

Tomáš Večerka:
Pro upřesnění: RB, RE a HOP jsou blízko sebe (na 1m2),  RE zatím není, takže se dá zvolit velikost, kde bude místo na rozdělění PEN, časem přibude jedna velmi malá RB vyvedená z RE (vzdálenost tak 4m). Svodiče bleskových proudů nejsou projektovány.

Hynek Bureš:
Citace: Tomáš Večerka  30.04.2007, 08:43

Pro upřesnění: RB, RE a HOP jsou blízko sebe (na 1m2),  RE zatím není, takže se dá zvolit velikost, kde bude místo na rozdělění PEN, časem přibude jedna velmi malá RB vyvedená z RE (vzdálenost tak 4m). Svodiče bleskových proudů nejsou projektovány.

Vzhledem k těmto faktorům (zvláště možnost budoucího připojení další rozvodnice k RE, předpokládám za týmž elměrem) bych se ve Vašem případě přiklonil k rozdělení PEN v RE. A v RE v měřené nezaplombované části bych ponechal prostor pro instalaci přepěťových ochran. A nebo druhou malou rozvodnici připojit podružně do RB, PEN rozdělit v RB a tamtéž nechat rezervu pro pěpěťovky.

Tomáš Večerka:
 (poklona)  za odpovědi. Jinak vzhledem k tomu, že stávající RB bude celkem plná, předpokládám řešení podle plánu A).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana