Lze nahradit pět LED předřadníků jedním napájecím zdrojem v rozvaděči?

<< < (2/4) > >>

Martin Kurka:
Kdyby se ze štítků předřadníků prokázalo tvrzení prodejce, že jde o svítidla (a původní předřadníky) na proud 250mA DC, lze použít  centrální zdroj HLG-60H-C350A u kterého se trimrem musí snížit proud na 250mA. A všechna svítidla dát do série.

Pak se bude pohybovat výstupní napětí DC zdroje nastaveného na proud 250mA cca na 120V DC.
Pozor při měření s volbou měřicího přístroje jde o PWM signál.

A tady je trochu ouha, pokud bude svítidlo instalované v koupelně v zóně kde smí být jen SELV napětí, pak toto řešení nelze použít.


Karel Malina:
 (poklona)  za reakce.
Svítidla zatím nemám koupená. Designem shodná nabízí více výrobců. Pokud se mi podaří někde vyfotit štítek předřadníku, tak obrázek ještě nasdílím.

Ještě doplňuji jak vypadá příprava. Kabel cyky 3×1,5 je přiveden od rozvaděče do vypínače a odtud k pěti svítidlům nasmyčkován (snad je to správný výraz).

Celý problém osvětlení koupelny vychází z toho, že na trhu nejsou malá přisazená svítidla s krytím IPx4 a vyšším ani svítidla na 12 V. Možná to přijde neuveřitelné, ale opravdu jsem strávil mnoho času hledáním...

Karel Malina:
Doplňuji: 4 svítidla jsou v zóně 3 a jedno v zóně 2. To jedno je na stropě sprchového koutu.

Jiří Kantner:
Když už se to tu pitvá do detialu tak  je asi správné připomenout, že zdroj bezpečného napětí má být umístěn mimo zóny 0 a 1.  Ten krátký kablík od přiloženého zdroje to v některých případech moc neusnadňuje.

Peter Munka:
Teoreticky je mozne driver, ktory je vacsinou prudovy zdroj 250 az 300 mA umiestnit inde alebo jednym driverom budit viac lamp v serii. Prakticky by som nerobil, kvoli moznemu ruseniu z kablov, ktore sa budu spravat ako antena. Tu moze ciastocne pomoct feritovy kruzok a kruteny kabel, pripadne so zemnenym plastom.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana