Autor Téma: Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?  (Přečteno 3761 krát)
Jan Novak12
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 02.07.2025, 17:09 »

auto menim, nelepim.

1) neni mozne rosireni bytu na 3F ... to je potreba, nezijeme v dobe ledove

2) vytah

3) to ze jsou domy v stavu horsim je fajn, no ne argument

4) revizak -> Doporucil vymenu, takze stav neni vyhovujici, prikazat vymenu nemuze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Novak12
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 02.07.2025, 17:11 »

5) klimatizacni a rekuperacni jednotky jsi lide napoji na veterni elektrinu na strese...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #20 kdy: 03.07.2025, 06:33 »

Pokud s tím investor/provozovatel nechce nic dělat, je to na jeho odpovědnosti.
Může se dočkat toho že když dojde k poruše na nějakém z přetížených spojů a tím pádem ke škodám v některých z bytů, bude vystaven tlaku na náhradu škod. Třeba za vytečenou lednici nebo mrazák a podobně. V případě uhoření PEN, mohou odejít spotřebiče a tam se budeme pohybovat ve škodách v řádů desetitisíců, nebo dokonce statisíců(velmi reálné a bohužel i poměrně časté). Bude velmi záležet na tom, kde se tak stane.
Požár je sice méně pravděpodobný, ale nikdy ne nulový. Riziko poroste spolu se stářím HDV a jeho trvalým, či vzrůstajícím přetěžováním.

Pokud jsou pochyby tak bych také doporučil dlouhodobější měření zatížení HDV. Minimálně v délce 14 dnů běžného roku. Tedy ne o prázdninách kdy může být mnoho rodin na dovolené. V exponované časy (vaření nedělního oběda, nebo večeří v týdnu) navíc kontrolu termokamerou. Z toho vyplyne buďto dostatečně silný argument pro rekonstrukci HDV, nebo bude "alibi" pro provozovatele o tom že to není nutné. Osobně tipuji první variantu

Nicméně praxe nás vede spíše k tomu, že doporučení RT je velmi rozumné a postavené na zjištěných skutečnostech. Otálení je pouze oddálením nutného a prodlužováním doby kdy se může něco pos...t a tedy zbytečným zvyšováním rizika pro majitele a nájemce bytů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Novak12
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 04.07.2025, 15:44 »

K cemu pomuze dlouhodobější měření zatížení HDV?

status quo je dan - 50 vodice hlinik

15 jisticu - celkove 352 Amper

Jestli je zatez obvikla 180 A protoze lidi nejedou na 100%,  stejne to nemeni nic na skutocenosti, ze zadnej rozumnej revizak uz neda podpis na rozsireni libovolneho bytu z 1f na 3f a tedy jak sem psal ...
7 bytu muze zapojit klimatizaci, roury, susicku na veterni energii na strese baraku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 04.07.2025, 16:32 »

Hm a v hdsce je co? Stovky?
Pokud vám uniká smysl a přínos průběhového měření, pak vám nezbývá, než začít lobovat za výměnu HDV u SVJ a argumentovat nevyhovujícím stavem a ohrožením obyvatel v případě zahoření. Pak vás buď poslechnou, nebo pro nedostatek argumentů budete označen za šiřitele poplašných zpráv.
Takhle byste měl v ruce nezvratný argument o kritickém stavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 04.07.2025, 17:25 »

Pokud je hlavní jistič správně dimenzován a je funkční a nedochází k jeho vybavování, pak nemáte HDV přetěžováno.
Měřením se obvykle zjistí celkem velká rezerva.
Pokud je jistič v provozu již X let dochází k posunu jeho parametrů do bezpečna (vybavuje při nižším proudu).
Při výměně HDV vás nečeká pouze náklad za pár desítek metrů nového kabelu, ale zejména opruz s hasiči/požárními úseky.
Byť instituci SVJ v podstatě nesnáším a nikdy už s nimi jednat nebudu byť ze zásady, je jen dobře položit při jednání všechny karty na stůl.
Strašně záleží na věkovém a souciálním složení vlastníků a člověk by měl chápat lidsky jak stranu za pár let umřu/nic nechci, tak opačnou stranu nadšenců oprav, které sice nejsou úplně nutné v tuto chvíli, ale přináší jakýsi pocit uspokojení.
Co se týká vlastního provedení nového HDV:
 Máte velkou šanci, že na oko bude vše ok.včetně revize, ale podstatný bod akce, a tím jsou rozbočovací svorkovnice budou ošizené, sice budou normově splňovat kde co ,  ale ve skutečnosti to budou odporné křapky.
Tento materiál doporučuji pohlídat a nechat nainstalovat top.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 04.07.2025, 18:01 »

"Ste dobrý človek, Osbornová. Všetko bude dobre; záleží len, ako sa ten príbeh podá." (John Travolta, Zelené peklo)

Prečo ten citát? Lebo záleží, ako príbeh rozpoviete, komu, za akým účelom, čo zmienite a čo vynecháte. Vzali ste si do hlavy, že HDV treba vymeniť a od nás chcete nepriestrelné argumenty, prečo tak urobiť. Vieme vám dať nejaké argumenty, ale nepriestrelné rozhodne nebudú. Ledažeby ste poslúchli radu kolegov, nasadili meranie a potom argumentovali fyzikálnou realitou. Lenže zároveň sa môže stať, že meraním zístíte, že HDV vyhovuje reálnej záťaži a potom už budete ťažko presviedčať majiteľov bytov, aby položili na stôl nemalú čiastku na rekonštrukciu, ktorá im vlastne nič neprinesie.

Skúsme si príbeh rozpovedať z opačnej strany: Niekto odporučil HDV vymeniť, bude to stáť toľko a toľko, a vám sa zdá táto investícia neopodstatnená, pravdepodobne sa podľa vás chce len nejaká firma priživiť a požiadate nás o argumenty PROTI rekonštrukcii. 8 bytov na 1F prípojkách budeme považovať za byty v stupni elektrifikácie 1, t.j. max. odber pre účely projektovania 7kW, 7 bytov na 3f prípojke za byty v stupni 2, t.j. 11kW. To spolu dáva (8 * 7) + (7 * 11) = 133kW, pri tabuľkovom koeficiente súdobosti pre tento počet bytov 0,45 je to slabých 60kW. Prepočítané na prúd je to 87A v každej fáze, ktorému vaše súčasné HDV pravdepodobne vyhovuje "s prstom v nose". Revízny technik označil vedenie za schopné bezpečnej prevádzky. Takže aká rekonštrukcia?

Problém musíte riešiť inak, a hlavne INDE. Ako povedal kolega Hudec, ktorého je radno počúvať -- a zvyčajne to nepostráda prvky inteligentnej zábavy ako bonus: "všetky karty na stôl" so zainteresovaný mi. Že niekto chce 3F prípojku a nemôže? Fakt sa to stalo? Koľkokrát v minulosti? Títo "postihnutí nekomfortom" sa musia dať dokopy, doložiť momentálne nerealizovateľ né projekty rekonštrukcie bytov a s požiadavkou, nakoľko je potrebné navýšiť HDV, aby ich realizovať bolo možné. Alebo vyjadrenie firmy, vo vašom dome nemožno vymeniť výťah za nový, lebo HDV ... čo je krajne nepravdepodobn é, moderný výťah bude pravdepodobne potrebovať menej ako ten starý.

Proste na základe vášho pocitu do toho nikto peniaze nenaleje, a tak je to správne. Merajte, počítajte, projektujte, tak získate nepriestrelné argumenty. Začal som citátom a citátom to aj zakončím, tentoraz svojím vlastným:

"Keď všetko zlyhá, spočítame to."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 04.07.2025, 19:31 »

 poklona
.....Alebo vyjadrenie firmy, vo vašom dome nemožno vymeniť výťah za nový, lebo HDV ... čo je krajne nepravdepodobn é, moderný výťah bude pravdepodobne potrebovať menej ako ten starý.....
To je to, co jsem psal o pár příspěvků výše, výtah budou chtít všichni.....

Ale:
Existuje jedno IT poŕekadlo, kterým je dobré se řídit obecně: Never change running system, do češtiny překládáno jako Nešťourej do toho, funguje. Je to dobrá zásada a jeji respektováni většinou dost zjednoduší život. Podle současných předpisů by autor nemusel skončit jen u nových vodičů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 04.07.2025, 20:07 »

Běžný, byť tunový výtah není žádný velký žrout.
Moderní motor bude mít oproti současnému cca.2/3 nároky na "proud".
S výtahy se často operuje coby důvodem pro nové HDV, technicky je to nesmysl, spíše se jedná mnohdy o zástupný důvod výměny stoupaček protože ouha...spřátel ená elektrof....
Naopak často je opomenut důvod posílení vodiče PEN/N, což je mnohdy relevantní (může souviset s výměnou kovových potrubí za plastové),  ale to už vyžaduje posuzovatele s fištrónem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 04.07.2025, 20:38 »

Běžný, byť tunový výtah není žádný velký žrout.
Narýchlo som pohľadal na internete, aké výkony majú motory výťahov pre 4-6 osôb; v bytovom dome so 14-15 bytmi väčší potrebovať ani nebudú, ani patrne nemajú kam namontovať. Bežné sú motory 2,9-3,0kW, čo je onen povästný "prd do Stromovky".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
 Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.