Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Rozmahel Vladimír:
Citace: Václav Třetí 27.06.2025, 11:53
To je samozřejmě pravda, v určitém okamžiku však začne docházet k výpadkům z důvodu přetížení pojistek na přívodu do objektu.
O tom není pochyb. To je jasný signál ke změně nebo alespoň ke změření symetrie odběru. V zadání o tom ale nebyla zmínka.
Jan Novak12:
, to, co zde čtu, jsou děsivé argumentace a logické dedukce. Hlavní domovní vedení (HDV), tedy přívod do domu, je jednoznačně dáno, stejně jako současný počet jističů s celkovým součtem 352 AMPER. V domě je 10 bytů, zbývající jističe jsou určeny pro společné prostory a výtah. Jsou zde instalovány jističe z dob socialismu, které pravděpodobně zažily stovky zkratů a jejich funkčnost je velmi nejistá.
Ano, platí, že pravděpodobně nikdy nebude celý dům odebírat 352 A současně. Na druhou stranu ale platí, že nikdo nepřipojí elektromotor s odběrem 1 kA na dvoulinku s průřezem 1,5 mm². Na základě počtu bytů, typu (1f/3f) a dimenze jističů lze pravděpodobně vypočítat minimální požadovaný průřez HDV.
Čekat na „vhodné období výměny“ nebo ji podmiňovat například malováním je jen alibi – z mého pohledu je současný stav natolik havarijní, že výměna by měla proběhnout co nejdříve. V případě rekonstrukce výtahu – na takové vedení ho nikdo nepřipojí. Žádný revizní technik, který chápe Ohmův zákon, se nepodepíše pod rozšíření (noveho pozadavku) z 1f na 3f v jednotlivých bytech.
Problém je, že zavádějící formulace „doporučuji výměnu HDV“ je lidmi ze SVJ bez elektrotechnic kého vzdělání vykládána takto: „Když to někdo doporučuje, tak to není nutné, možná to vyměníme za 20 let.“ Je to začarovaný kruh – a to jen kvůli tomu, že revizní technik nemůže vydat přímý příkaz. Přitom současný stav je kritický: žádný byt nemůže přejít z 1f na 3f, nový výtah není možné připojit, hliníkové vodiče nejsou prověřené, zda byly dotažené, a dům je možná již nyní přetížen, pokud se posoudí součet jističů vs. průřez přívodů.
Jiří_Hrubý:
Asi není co namítat proti posílení HDV, ale pro zklidnění byste mohl do HDS osadit na nějaký čas průběhové měření.
Další věc je, že pokud jištění vyhovuje přetížení i zkratu, nevykazuje oteplení ve spojích a vyhovuje izolačně, dá se označit za morálně zastaralé, nevyhovující navýšení příkonů, ale ne za nebezpečné.
Jan Novak12:
moralne zastarale do vyhoreni....?
Milan Hudec:
Pro požár je nutno splnit alespoň jedno z:
1.Vadné spoje v jednotlivých poschodích, doporučím kontrolu infra kamerou či teploměrem, a údržbu ve formě případného dotažení spojů.
2.vedení bude přetěžováno bez vybavení jističe, tj.zkontrolova t průřez a In jističe, velice jednoduché.