Jak byla ochrana napěťovým chráničem skutečně funkční?
(1/1)
Tým Elektrika:
Jak se zkoušela ochrana napěťovým chráničem
Jak se zkoušela ochrana napěťovým chráničem? Vypínací napětí chrániče bylo možné ověřit jakýmkoliv přístrojem určeným k těmto měřením (např. PU 130, Revitester), nebo voltmetrem a ampérmetrem. Chráněný elektrický předmět se propojil přes vhodný regulační odpor s jedním ...
Související ...
... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Jak byla ochrana napěťovým chráničem skutečně funkční?
Jan Franěk:
Učil jsem se o něm a v praxi jsem ho potkal jen v maringotce kde jsme během montáže před rokem 1990 bydleli. Od té doby jsem ho prakticky neviděl a naštěstí ani nemusel revidovat (dance) (poklona)
Ale je dobré si to opět připomenout (drinks) O0
Václav Třetí:
Napěťové chrániče měly jediný problém, nebyly vhodné k ochraně zařízení, která měla vlastní kvalitní spoj se zemí - byla uzemněna. Tím byl chránič nefunkční, byl přemostěn, zkratován. Např. motor domácí vodárny tímto způsobem chránit nešel.
Elektrifikovan é maringotky a karavany byly klasickým příkladem použití a tam to díky isolaci od země pneumatikami fungovalo dobře. To byl nejčastější a nejznámější příklad použití a dokonce v 80. létech byl chránič požadován a kontrolován (pouze fyzicky, že je namontován) při přihlašování karavanů na dopravním inspektorátu.
František Šohajda:
Tyto napěťáky se hojně používali v rozvaděčích výtahů. V instalacích byli moc málo a revize na nich se prováděli výjimečně.Prot o je revizní technik instalací moc neznal. Zato revizáci výtahů je zkoušeli při revizích a sem tam je vyměňovali protože byli nefunkční.Dodn es vím o jednom v rozvaděči výtahu a je funkční.
Václav Třetí:
Ano, ve výtazích byly, kamarád, který měl po r.90 firmu na opravy výtahů, je skupoval ze starých zásob podniků.
Já jsem se setkal na začátku 80. let s napěťovým chráničem ve velice zajímavém případě. V jednom bytě v Praze - Dejvicích byl použit oddělující transformátor 120/220V pro automatickou pračku na jehož výstupu byl použit Nch J1K82 s hodnotou 14,3A. Napěťová cívka chrániče byla zapojena mezi ochranný kolík zásuvky pro pračku a uzemnění tvořené kovovým vodovodním potrubím. Podle sdělení majitelky bytu to tam bylo namontováno zhruba v r. 1975. S ohledem na oddělení trafem, nebylo možno chránič ani přezkoušet zkušebním knoflíkem.