« Odpověď #2 kdy: 07.06.2025, 16:22 » |
|
Samozřejmě, že PNE je podniková norma, která platí jen pro organizaci, které ji vydala, ale tato norma vznikla na základě jiné normy - ČSN, kterou jen konkretizovala, doplnila, přizpůsobila pro svoje specifičtější použití. Nic méně zásady v ní uvedené jsou platné a používané ve všech organizacích, které se elektrotechnik ou zabývají. Stále tedy platí, že: FA je jistič - modulární QF je jistič - výkonový FU je pojistka KM je stykač KA je pomocné relé KT je časové relé atd, atd. Kde se tedy vzalo to označení • QH • HFVA? Nová norma ČSN EN 81346-2 definuje přístroje trochu jinak: Zařízení jsou rozděleny do tříd, které ale víceméně, až na výjimky, kopírují původní normu. Dále se třídy dělí na podtřídy, což je rozšíření na dvě úrovně. Jsou tam definovány 2 písmenné kódy přístrojů podle funkce. A dále kompletní - 3 písmenové kódy - označení pro přístroje podle funkce. V žádném z těchto označení - kódů se ale nevyskytuje označení QH ani HFVA. H totiž znamená třídu předmětu pro úpravu materiálu, což s EL nemá nic společného. Pro označení Výkonového jističe tedy výkonového vypínače s elmg cívkou (zkratová ochrana) a bimetalem Tepelná ochrana se používá označení QA (QAB) , na rozdíl od modulového jističe - označení FC (FCB). Tato nová norma sice nerozlišuje stykač (KM), jistič (FA) (kromě FC dle souboru IEC 60898 - MCB), výkonový jistič (QF) a výkonový vypínač (QM), ale má podobnou logiku jako původní podniková norma PN.
Dělám PD pro mnoho různých zákazníků, kteří obvykle nejsou EL, a proto jim to může být jedno, nechávají to na zhotovitelích - výrobcích rozvaděčů, ale ti obvykle nejsou tvůrci PD a tudíž je to na projektantovi, aby to popsal správně, tedy v souladu s normou, a ta je jenom jedna - nyní ČSN EN IEC 81346-2 ed.2.
|