Může být rozvodnice v RD zakryta skříní s tyčí na kabáty?
Miroslav Tkadlec:
Existuje nějaká norma, která by specifikovala jak moc přístupná má být domovní rozvodnice v RD? Může se např. obestavět vestavěnou skříní? Nebo částečně otevřenou skříní s např. tyčí na kabáty před dvířky? Viz. příloha. Z pohledu laika chápu nevýhodu, že by nebyla tolik viditelná, když přes ní budou viset kabáty. Ale hasiči snad u RD vypínají venkovní pojistky. A je to otravné pro mne, když spadne jistič. Ale poruším tím nějakou normu, nebo budu mít problém s revizí?
Jiří Schwarz:
rozvaděč je navržen (a ověřen měřením nebo jinou metodou) na oteplení.
Asi bych měl trochu problém jestli ty kabáty nevytvoří tepelnou izolaci, která zhorší vyzařování tepla čelní stěnou rozvaděče
Pak se můžeme podívat na normu pro rozvodu v nábytku, ale ta tohle řešení nepředpokládá
Další problém je jak rozváděčovou skříňku oddělit od hořlavých materiálů...
Nepodpořil bych takové řešení
Václav Třetí:
Před rozvaděčem by měl být volný prostor min. 80x80cm.
Milan Hudec:
Citace: Václav Třetí 03.07.2025, 04:10
Před rozvaděčem by měl být volný prostor min. 80x80cm.
To se ovšem týká rozvoden, či elektroměráků, řekl bych, že u domkařského rozvaděče není žádná ochranná zóna definována.
Jiří Schwarz:
Tady má bohužel Milan pravdu.
Pro domovní okruhové rozvaděče je problém najít ten správný požadavek na volný prostor.
Energetika pro elektroměrový ro definované má jasně
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana