Jak velký maximální zemní odpor uzemnění musí mít samostatný zemnič?

<< < (2/2)

Záhyna Lubomír:
Pokud vezmete v potaz doporučení ČSN EN 62305 - nižší než 10 ohmů ,  měřený při nízké frekvenci.

Martin Šedivý:
Také používám zkratku HOP, nedávno jsem ale byl upozorněn RT, že dle nové normy se nazývá HSP- hlavní svorkovnice pospojení. Ale to je jen tak na okraj, důležité je to, že víme, o co jde...

Hynek Bureš:
To Šedivý: myslím že by měla být zavedena nějaká rozumná mezinárodní zkratka (možná po vzoru zkratek TN-C, TN-S, PE, PEN z francouzštiny. ..nebo se pletu?). A nebo že by se hlavní pospojování jinde v Evropě (v anglicky a francouzsky hovořících zemích) nepoužívalo? České EPS či HSP ani německé PAS mi nějak nesedí, tak jsem prozatím v projektech zůstal u "lékařského" PA a zatím to každý pochopil (aby ne, když je to na výkresech ve vysvětlivkách).

Rozmahel Vladimír:
Požadovaná velikost zemního odporu je závislá na druhu sítě, ve které je provedeno.
V síti TN by neměla překročit 15 Ohmů, v síti TT postačí odpor přiměřený vybavovacímu proudu proudového chrániče, samozřejmě s ohledem na velikost vypínacího napětí. Pokud by však bylo provedeno společné uzemnění i s hromosvodem nemělo by opět přesáhnout 15 Ohmů.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana