Václav Třetí
*
Offline Offline



« kdy: 19.05.2025, 13:36 »

Hliníkové kabely obecně nepatří k oblíbenému materiálu sběračů kovů. Za hliník je málo, je lehký a není možné ho z isolace vypálit, protože se rozteče. Rozholování je pomalé a pracné.  
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2025, 16:03 »

Hliníkové kabely obecně nepatří k oblíbenému materiálu sběračů kovů. Za hliník je málo, je lehký a není možné ho z isolace vypálit, protože se rozteče. Rozholování je pomalé a pracné. 

To máte zajisté pravdu, nicméně, my se tu bavíme o vodiči HVI, který má měděné jádro a vn izolaci. O AL tu nikdo kromě vás nehovořil a nehovoří.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.05.2025, 16:58 »

Nějak mě tu něco nesedí. V tabulkách pro oteplení vodiče AlMgSi se mluví max o teplotách
v desítkách stupňů a tady se uvádějí rozteké antény a vypařený hliník. Tak kde tak může být
skutečnost? (nemluvím o místě vstupu, tam to asi opravdu bude o něčem jiném).
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Online Online


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 20.05.2025, 09:11 »

No nevím ,  kdo by to to odizolovával, "izolace-asi silon" drží dobře.I udělat malé odizování nástrojem je celkem fuška při montáži. poklona
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 20.05.2025, 10:18 »

Nějak mě tu něco nesedí. V tabulkách pro oteplení vodiče AlMgSi se mluví max o teplotách
v desítkách stupňů a tady se uvádějí rozteké antény a vypařený hliník. Tak kde tak může být
skutečnost? (nemluvím o místě vstupu, tam to asi opravdu bude o něčem jiném).

Na tom, co se tu uvádí, není nic zvláštního. Hodnoty oteplení vodiče se vtahují k průchodu bleskového proudu a rozteklé antény a stříkající vodič se vztahují k místu přímého zásahu. To je ta skutečnost a myslím, že to jde ruku v ruce s logikou celého problému. Jen se na to celé správně podívat.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.05.2025, 11:49 »

No nevím ,   kdo by to to odizolovával, "izolace-asi silon" drží dobře.I udělat malé odizování nástrojem je celkem fuška při montáži. poklona

Izolácia je lineárny polyetylén. Odizolovacími kliešťami to ide dávať dole po  troch centimetroch, nožom ani náhodou ak chce človek mať všetky prsty. Obyčajne je to omyl zberača kovov a druhý krát ho nezopakuje. Výsledkom je škoda.
Profíci skôr zbierajú trakčné vedenie a posilňovacie vedenie trakcie. A to formou PPN. Mali sme to u nás a stalo sa to aj u vás.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.05.2025, 06:14 »

To máte zajisté pravdu, nicméně, my se tu bavíme o vodiči HVI, který má měděné jádro a vn izolaci. O AL tu nikdo kromě vás nehovořil a nehovoří.

 Konstrukci HVI znám, psal jsem o hliníku a chtěl to vložit do jiného tématu, chybička se vloudila a moderátor ji opravil rozdělením na dvě samostatná vlákna.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 1.88 sekund, 22 dotazů.