| | |-+  Musí mít nutně zásuvka v koupelně vlastní okruh?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí mít nutně zásuvka v koupelně vlastní okruh?  (Přečteno 3463 krát)
Franta Vrána
« kdy: 25.04.2025, 14:32 »

Projektant mne při rekonstrukci tlačí do vlastního okruhu pro jedinou zásuvku v koupelně místo toho, aby se připojila na okruh ložnice, která je hned vedle (plánovány 4 zásuvky).

Jaké je pro to opodstatnění? Chce si jen zjednodušit práci, nebo to jinak nejde, aby to bylo podle předpisů?

Pračka je umístěná v technické místnosti (do koupelny by se stejně nevešla). Manželka se fénuje buď v ložnici, nebo v koupelně. Dva fény nemáme. Zásuvka v koupelně se jinak využívá jen na nabíjení kartáčku a holicí strojek. Někde jsem četl, že snad ČSN dává za povinnost projektantovi pracovat tak, aby bral do úvahy i ekonomiku věci a ostatní faktory. Přijde mi jako zbytečné mrhání prací, penězi i místem v rozvaděči tahat 20 m kabelu kvůli jediné zásuvce, která je využívána velice sporadicky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.04.2025, 20:12 »

Manželka se fénuje buď v ložnici, nebo v koupelně. Dva fény nemáme. Zásuvka v koupelně se jinak využívá jen na nabíjení kartáčku a holicí strojek. Někde jsem četl, že snad ČSN dává za povinnost projektantovi pracovat tak, aby bral do úvahy i ekonomiku věci a ostatní faktory. Přijde mi jako zbytečné mrhání prací, penězi i místem v rozvaděči tahat 20 m kabelu kvůli jediné zásuvce, která je využívána velice sporadicky.

Myslím, že by se tato citace měla dávat na školeních jako zábavný kousek. Což takhle to poslat jako připomínku TNK k další edici 4-41?
 tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.04.2025, 22:11 »

Proč by musela mít zásuvka v koupelně vlastní okruh a nemohla být součástí okruhu ložnice.....
Vlastně nevím, bezpecnost bude zajištěna, ostatní by měla být věc investora.
Do počtu okruhů nějakým způsobem sice promlouvá 33 2130, ale u ní čtenář nikdy neví jestli se jedná o chybu či úmysl.......
Z hlediska rizika vybavení jističe 16A v kombinaci spotřebičů fén+ další žravý spotřebič to nebude také tak horké.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.04.2025, 22:30 »

Proč by musela mít zásuvka v koupelně vlastní okruh a nemohla být součástí okruhu ložnice.....
Vlastně nevím, bezpecnost bude zajištěna, ostatní by měla být věc investora.
Souhlasím, ale pak se v rámci úspor vracíme jednofázovemu přívodu, k jedinému okruhu, jednomu proudovému chrániči a nejlépe se zlodějkami v paticích světelných zdrojů pro připojení pračky (chybějící PE vem čert). Problém vidím v tom, že těch E27 kam zlodějky daly našroubovat rapidně ubývá.

Což takhle zůstat u běžných standardů, tedy normativních doporučení? Co kdyby takovými úsporami vznikaly skryté problémy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.04.2025, 22:40 »

S těmi normadoporučen í začíná být ovšem jaksi problém, zvláště po tom, kdy se chráničem jistí ( budiž překlep...),  nicméně je to v normě i po opravě, takže to normotvůrce asi myslí vážně zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 26.04.2025, 07:26 »

Projektant mne při rekonstrukci tlačí do vlastního okruhu pro jedinou zásuvku v koupelně místo toho, aby se připojila na okruh ložnice, která je hned vedle (plánovány 4 zásuvky).

Jaké je pro to opodstatnění?


Vážený pane, na to se musíte zeptat právě vašeho projektanta.
Jen on ví, proč tak navrhuje.
Docela by mě zajímala jeho reakce, čím vám jeho požadavek/tvrzení podloží.

Bytovou výstavbu projektuji od roku 2002 a s podobnými "kravinami" ze strany některých kolegů se občas setkávám a ve většině případů nedokáží některé svoje návrhy a požadavky rozumně vysvětlit.

Buďte tedy tak hodný a napište nám sem jeho vyjádření.

Pokud je to tak jak píšete, pak zásuvka v koupelně samozřejmě NEMUSÍ být samostatným obvodem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 26.04.2025, 09:14 »

Což takhle zůstat u běžných standardů, tedy normativních doporučení? Co kdyby takovými úsporami vznikaly skryté problémy?
Zrovna normativní doporučení pamatuje na místnosti, kde je jen světelný obvod a tak dovoluje z něj vytáhnout jednu zásuvku. Nemluvě o jednom zásuvkovém obvodu pro více místností. Žádný problém. V dnešní době s požadavky na samostatné přístroje pro obvody je už opravdu třeba zabývat se minimalizací normativně maximalizovaný ch náplní rozvaděčů.

S těmi normadoporučen í začíná být ovšem jaksi problém, zvláště po tom, kdy se chráničem jistí ( budiž překlep...),   nicméně je to v normě i po opravě, takže to normotvůrce asi myslí vážně zle
Tenhle prohřešek, jestli to prohřešek vůbec je, bych nechal být. Máme normu na ochranu před nadproudy, slovem „ochrana“ se to tam jenom hemží, ochrany na vn jistí, ale jinak než ochrana se jim neřekne atd. Jestli jištění nebo chránění, je to jedno. Obojí je sichrování. Možná by se dalo říct, že jištění je podmnožina chránění, ale i tak mi to přijde jako malichernost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.04.2025, 12:54 »

Tak zrovna u vn je rozdíl mezi jištěním a ochranou celkem zásadní a i když úseková pojistka zvládne v základu to samé co ochrana, rozdíl je snad jasný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 26.04.2025, 13:51 »

Dnes jsou již všechny zásuvky zapojené přes chránič a pokud je zásuvka v koupelně skutečně pouze pro holící strojek nebo vysoušeč vlasů (velikost koupelny vylučuje použití pračky, na kterou má být vlastní okruh),  tak může být spojena s jiným okruhem zásuvek, např. ve zmíněné ložnici.

Terminologie by měla být základ. To, že laik kolikrát ani netuší, co je jistič a co chránič není problém. Jako špatné vidím to, že normotvůrci nectí pravidlo, že chránič chrání a jistič jistí. Terminologii z vn a vvn bych do nn nezatahoval, s tím běžný elektrikář nepřichází do styku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?
 Jaká jsou nejčastější nevhodná místa umístěných praček?
 Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?
 Co je mělký prostor pro přípravu potravin?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?
 Je možné překrýt elektroinstalační krabici obkladem?
 Jaký je v malé koupelně odstup zásuvky od umyvadla?
 Jak daleko od sprchového koutu s pohyblivou sprchovou hadicí může být zásuvka?
 Pevná zástěna sprchového koutu a elektrokotel vedle ní?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.