Pro které aplikace využíváš měřící transformátor?

<< < (2/2)

Vlado Konrád:
Citace: Martin Kurka  08.04.2025, 10:37

Proudové transformátory s opěrným šroubem na přípojnici bez izolační botičky jako onen vyfocený na úvodním obrázku úplně miluju. To je tak nebezpečná věc, zejména když je onen šroub z pohledu montéta zakrytý. Na tom šroubu pak číhá ostré a nejištěné napětí z pásnice přípojnice, stačí si o něj škrtnout PE drátem pro pospojení výstupů proudového trafa a už to jede. Nebo si na něj sáhnout prstem a pak zapojovaný drát do proudového trafa, nebo šroubovák, nebo plombovací kleště úlekem upustit mezi přípojnice.

MTP pripája a plombuje pod napätím len samovrah. A ten to pácha kvôli svojmu rozhodnutiu ukončiť púť na tejto zemi. Podobne ako niekto kto sa postaví pred vlak. Samovrahov neberme do úvahy. Sú vynaliezaví

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana