Jak při zapojování vidlice dodržet požadavek na prodloužený vodič PE?
(1/1)
Tomas_S:
Pořídil jsem do bytu klimatizaci. Z praktických důvodů jsem nezřizoval samostatný okruh, ale z klimatizace mám H05RR-F 3Gx2.5. Klima bude připojena přes zástrčku na stávající okruh, bere do 6A špičkově. Okruh jsem dovybavil chráničem.
PROBLÉM: podcenil jsem gumový kabel 3Gx2.5, kdy sehnat úhlovou zástrčku pro gumový kabel o průřezu 2.5 mm2 je velmi těžké.
Našel jsem solidní kousek od Kopp, zkoušel zapojit, ale nejsem schopen dodržet ustanovení normy ČSN 34 0350 o tom, že PE vodič má být poslední, který se vytrhne při selhání kabelové spony. L a N musí jít po stranách obloučkem, aby šla zástrčka zavřít. PE jde přímo. Sice výrobce malinko vysunul svorku na PE, ale kdybych to udělal stejně dlouhé jako L a N, tak nevím, jak to do toho nacpat, musel bych to nějak brutálně "znásilnit", ta 2.5-ka je hodně nepoddajná. Foto pro ilustraci níže.
Moderátor - původní nesmysl zněl:"ZÁSTRČKA - Nelze dodržet délku PE vodiče?".
Miroslav Revús:
Máte dve možnosti:
Obrátiť sa s vašou otázkou na výrobcu alebo zapojiť vodiče tak, ako sa dajú.
Václav Třetí:
Proč je klimatisace s odběrem proudu 6A vybavena kabelem 3x2,5mm2? Ten je součástí výrobku a dodal ho výrobce?
Jaromír Táborský:
Citace: Tomas_S 20.03.2025, 17:18
PROBLÉM: podcenil jsem gumový kabel 3Gx2.5, kdy sehnat úhlovou zástrčku pro gumový kabel o průřezu 2.5 mm2 je velmi těžké.
Našel jsem solidní kousek od Kopp, zkoušel zapojit, ale nejsem schopen dodržet ustanovení normy ČSN 34 0350 o tom, že PE vodič má být poslední, který se vytrhne při selhání kabelové spony. L a N musí jít po stranách obloučkem, ...
Jak píše kolega Třetí přede mnou. Cu 2,5 je nesmysl. Uvádíte, že jste našel solidní kousek od Koop. Promiňte ale uvádět jednu z mnoha použitelných značek je bezpředmětné. U nás je mnoho montérů, kteří zapojují pohyblivé přívody a málokdo by dokázal citovat vámi zmiňovanou normu. Na druhou stranu jsem od nich podobný postesk ještě neslyšel.
Pokud uvádíte: "Klima bude připojena přes zástrčku na stávající okruh, bere do 6A špičkově. Okruh jsem dovybavil chráničem." A volíte o řád vyšší průřez ... a pak řešíte kontakt, který se rozpojí poslední ... Trochu divočina, ne?
Navigace