Lze považovat dc část MaR za nevyhrazené elektrické zařízení?
Milan Hudec:
Citace: Miroslav Revús 18.03.2025, 07:40
Zváračka nebýva orieškom, prehliadky a kontroly sa na nej robia podľa normy EN 60974-4.
A když ji připojíš k lešení se zedníky?
Miroslav Revús:
Vtedy nie je problém zváračka, ale murári (zedníci). Mnohí z nich sú najväčšia háveď na stavbe.
Vít Rotrekl:
MaRky děláme. Vzhledem k tomu, že z MaRáckého rozvaděče jsou i rozvody 230V, někdy i 400V, tak ty okruhy co jsou na mn do revize taky zahrnuju.
Nejde na tom nic moc změřit, kromě isolačního stavu, a to to člověk ještě musí odpojovat aby nic neodkouřil, ale i prohlídka uložení kabelů, mechanických vlastností připojené polní instrumentace, vhodnost daného zařízení do daného prostředí, poškození krytí a krytů, ..., je součástí revize.
Takže ano reviduju i to co je na MN.
Václav Třetí:
Citace: František Šohajda 16.03.2025, 11:02
když se "hrabete" v zapojení telefonů (běžné,klasické) tak se nic moc neděje... Ale když náhodou někdo zavolá na to číslo, kterého se držíte, tak dostanete takovou "pecku", že odhodíte ruce pryč!!
Ale není to nebezpečné napětí, napětí cca kolem 100V. Ale také to není VTZ, tak revize se nikdy nedělá!
Stejnosměrné napájení starých "státních" ústředen bylo 60V, v době vyzvánění je superponováno ještě střídavé napájení zvonku až 80V. U nových ústředen bývá napájení 48V= a vyzváněcí kolem 75V~. Pobočkové ústředny pracují s napájením 48 nebo 24V= a vyzváněcí napětí bývá již od 40V~, ale např. u PbÚ Panasonic je elektronický zdroj vyzvánění 90V~ 20Hz, ten kope obvzlášť nepříjemně. Díky "podložení" střídavého vyzvánění stejnosměrným napětím vznikají nesymetrické impulsy, které mohou dosahovat až ke 150V
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana