Autor Téma: Jakou rozbočku 230V pro vysoký odběr?  (Přečteno 18833 krát)
jaroslavbedar
« kdy: 06.03.2025, 20:45 »

3100W max fotovoltaika mi nahřívá v bojleru vodu. Po nahřátí vody napájím 3 olejové radiátory současně. Topí nepřetržitě. Pod střídačem mi realiz.firma vyvedla zásuvku 230V. Do ní strkám 1m klasickou prodlužku. Do ní ještě 2m prodlužovačku / 3x1,5mm/ na jejímž konci je 5x rozbočka s vypínačem 3600W max. Do lišty 3 radiátory. V místě spoje obou prodlužek se ten samec kabelu rozbočky hřeje, až to smrdí zahořením. Koupit 3m/3x2,5mm/prodlužku s 3x rozbočkou a vypínačem?? Tedy o jeden spoj méně? Prodává se taková vůbec? Nebo budu muset od radiátorů uříznout zástrčky a vyrobit prodlužku z 3m kabelu/3x2,5mm/ a na konci montážní krabici se šroubovanými spoji k radiátorům?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.03.2025, 07:59 »

Z oné pevné zásuvky si udělejte pevný odvod do dalších....co radiátor to zásuvka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.03.2025, 09:56 »

Tři olejové radiátory?  Jaký mají příkon?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 07.03.2025, 20:38 »

3100W max fotovoltaika mi nahřívá v bojleru vodu. Po nahřátí vody napájím 3 olejové radiátory současně. Topí nepřetržitě. Pod střídačem mi realiz.firma vyvedla zásuvku 230V. Do ní strkám 1m klasickou prodlužku. Do ní ještě 2m prodlužovačku / 3x1,5mm/ na jejímž konci je 5x rozbočka s vypínačem 3600W max. Do lišty 3 radiátory. V místě spoje obou prodlužek se ten samec kabelu rozbočky hřeje, až to smrdí zahořením. Koupit 3m/3x2,5mm/prodlužku s 3x rozbočkou a vypínačem?? Tedy o jeden spoj méně? Prodává se taková vůbec? Nebo budu muset od radiátorů uříznout zástrčky a vyrobit prodlužku z 3m kabelu/3x2,5mm/ a na konci montážní krabici se šroubovanými spoji k radiátorům?

Ano, prodává se
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 07.03.2025, 20:40 »

Ano, prodává se, ale správné řešení je viz kolega Hudec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 08.03.2025, 00:54 »

Tři olejové radiátory?  Jaký mají příkon?
Též bych byl při radě opatrný, olejových radiátorů do  1kW je na trhu tak asi 9 typů a 2-2,5kW tak asi 80 typů a prakticky ve shodné ceně. Bez znalosti jejich příkonu bych neradil vůbec.

A instalační firmy, které jako výstup z měniče nechají jedinou zásuvku, ji často mají přímo na výstup z měniče, tedy nejištěnou. A hybridní solární měnič velmi často pracuje v průchozím módu, energii ze Slunce pošle na výstup komplet a větší příkon si přicucne navíc ze sítě.
Takže se klidně může stát, že ona zásuvka je jištěna pouze jističem u elektroměru, tj nejčastěji 25A.
A tazatel může mít klidně 3 kusy 2kW radiátorů na jednu zásuvku a ta mu frčí na 26A. A pochvaluje si, jak mu to sluníčko pěkně topí a při tom mu topí ze Slunce jen nejvýše do 3kW - nyní spíš kolem 2kW - a zbytek tj. 4kW draze zaplatí elektrárně.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
jaroslav bedar
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.04.2025, 08:49 »

vyřešeno podle p.Hudce, místo jedné vyvedené zásuvky předěláno na trojzásuvku. Kabely ani zásuvky se nehřejí, díky za radu. Přívod el.do střídače mám jističem odpojen tedy FTV jde v ostrov.režimu. Tak pozoruji, že radiátory při nízkém osvitu jsou vlažné. ovšem když slunce jede, na radiátorech neudržíme ruku. A mám další dotaz. Elektroauta umožňují i nabíjení z klasické zásuvky 230V s příkonem 2300W. Bylo by možné nabíjet i z této solární zásuvky která se výkonově mění a navíc je určena jen pro top.spirálu??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 02.04.2025, 20:51 »

-.......A mám další dotaz. Elektroauta umožňují i nabíjení z klasické zásuvky 230V s příkonem 2300W. Bylo by možné nabíjet i z této solární zásuvky která se výkonově mění a navíc je určena jen pro top.spirálu??

Rozhodně nee.

Sám tady říkáte že střídač je určený pouze pro odporové topné spirály. Když to výrobce uvádí, asi ví proč. Je to klasické jednoduché řešení FVE, které je určené pouze pro odporovou zátěž. Jsou zakázané i smart bojlery, protože výstup ze střídače je "kvalitou" tak mizernej, že elektronika to nedává a nefunguje. Tedy v tom lepším případě. V tom horším rovnou cestuje do křemíkového nebe. Na druhou stranu je to střídač 10-15x levnější, než ty kvalitní s kvalitním výstupem.

váš střídač běžně zakoupíte v ceně od 3000Kč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
jan as x
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.04.2025, 19:48 »

Zkusil bych jinou prodluzku, Zda místo napojení vodiče na kolíky nebude lépe provedeno, tedy bez nechtěné funkce topení…

A nebo uřiznout a přišroubovat vlastní vidlici…

Kabel 1,5mm by se na 3,6 kW měl hřát jen lehce.

Ps: za 3000,- koupi leda tak stavebnici uz pred mnoha lety stareho střídače Bel kterou si musi sletovat

Novejsi model Bell (NG - New Generation) stoji 4700 bez krabice… A že by ty polské byli nějak levnější, to asi ne
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 05.04.2025, 21:25 »

Zkusil bych jinou prodluzku, Zda místo napojení vodiče na kolíky nebude lépe provedeno, tedy bez nechtěné funkce topení…

reakce

vyřešeno podle p.Hudce, místo jedné vyvedené zásuvky předěláno na trojzásuvku. Kabely ani zásuvky se nehřejí, díky za radu.

Ps: za 3000,- koupi leda tak stavebnici uz pred mnoha lety stareho střídače Bel kterou si musi sletovat

Novejsi model Bell (NG - New Generation) stoji 4700 bez krabice… A že by ty polské byli nějak levnější, to asi ne

Vím minimálně 5 modelech do 3800Kč, určených k malé FVE, jenž lze použít právě pro tepelné zátěže. Pravdou je že výkon 3100W začíná někde od 4800Kč víš. Nicméně stále jde o střídače určené pro odporové zátěže kde je v návodech jasně psáno že jsou určené pouze pro ně. V drtivé většině se montují na jednoduché FVE, určené pouze k ohřevu bojleru. Byla to ale hlavně reakce na dotaz, zda by se tím mohlo nabíjet eauto. Žádný z těchto střídačů není potřeba nijak seskládat, nebo letovat  tanecek tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.04.2025, 05:14 »

Měniče pro boilery jsou velice jednoduchá zařízení, která mají za úkol využít vzniklou energii co nejúčiněji.

Z FV panelů dodané stejnosměrné napětí pouze rozsekají pomocí čtveřice výkonových transistorů. Vzniklý střídavý výstup měniče má obdélníkový průběh s mezerou, nemusí mít přesný kmitočet a výstup  může kolísat již od velice malých napětí. Topnému tělesu  to nevadí, nějaký malý výkon dává bez nebezpečí poškození i tak. Omezeno je pouze nejvyšší výstupní napětí. Tyto vlastnosti nejsou vhodné pro spotřebiče s transformátory, elektromotory a elektronikou.

Fungování měniče je postaveno na myšlence, že je třeba zajistit bezpečný provoz termostatu a tepelné pojistky v boileru, kde by při stejnosměrném napájení hořel oblouk a došlo by k jejich poškození a hlavně vznikalo by nebezpečí přehřátí boileru svařením kontaktů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 06.04.2025, 07:34 »

Jen malé doplnění. Výstup bývá zpravidla nastaven tak, že funguje v rozmezí 150-250V (schválně nepíšu AC, ani DC  angel  ). Přes horní hodnotu to ta "sekačka" napětí nepustí a při poklesu pod 150V přepne zátěž zpět na síť.

Určeno je to pouze pro odporové zátěže s bimetalovým termostatem dle návodu výrobce.

Mnoho spínaných zdrojů umí fungovat od 110V AC, nicméně zde se o AC moc mluvit nedá, stejně jako o nějaké sinusovce. Proto s tím mají spínané zdroje problém. Už 2x jsme to museli řešit. Investor ignoroval varování v návodu a nechal to připojit na smart bojler, který to poté musel poté vyměnit za ten "obyčejný". V druhém případě dodavatelská firma dodala smart bojler sama spolu s FVE. TO bylo divení proč to nefunguje. Tedy ze strany dodavatele. Z mé strany a strany investora zase divení jak to firma montující tato zařízení tuto technologii vlastně nezná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.04.2025, 07:46 »

Jeden z mých zákazníků měl toto zařízení už asi před 15 léty na chatě (bez přípojky z běžné sítě) a liboval si, že mu to ohřívá vodu už při 60V na panelech. Byl to, myslím, měnič od firmy BEL Praha, asi jeden z prvních. Nebyl příliš potěšen, když jsem mu sdělil, že při tomto napětí mu to nahřívá asi 100W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 06.04.2025, 09:54 »

Bezny spinany zdroj vykonu povedzme do 500W nema ziadny problem so vstupnym napatim, ci uz jeho velkostou, frekvenciou alebo tvarom. Na vstupe su vzdy diody v usmernovacom mostiku a kondenzator, za ktorym je uz napatie jednosmerne, ako tak vyhladene. Horsie to je s odrusovacim obvodom, kde mozu trpiet kondenzatory namahane vyssou frekvenciou harmonickych a napatovymi spickami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jan as x
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 06.04.2025, 12:07 »

prvni byl mozna regl oplocky

Pak zacali davat 90.000 Kc dotace na tyhle hracky a …
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 06.04.2025, 12:23 »

Jj, dotace kurví kde jaký obor. FVE nevyjímaje.

Jinak část elektroniky připojená za podobná zařízení silně zlobí či nefunguje, velmi malá část se poroučí do křemíkového nebe a opět velmi malá část dokáže jakž taž i fungovat. Ale elektroauto není hračka za pár stovek, abych si vůbec dovolil to riskovat. Nehledě k tomu že za všechny škody pak může sám provozovatel této FVE. Návod jasně zakazuje jiné použití, než odporovou zátěž s bimetalovým termostatem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
jaroslav bedar
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 07.04.2025, 09:48 »

s bimetalovým termostatem. Ten, doufám olejradiátory mají, cvaknou při vypnutí i sepnutí. Teď při zatažené obloze mám spuštěné jen dva a mají 60°C. Nevypínají se. Když svítí slunce zapnu i třetí a topí všechny bez vypínání naplno. Střídač je "Geti GWH01- 4000W MPPT". Do systému nemohu zasahovat, je dotační. Že by šel výstup ze zásuvky nějakým zařízením nějak upravit pro ono nabíjení, je asi přílišná fantazie? Četl jsem, že tím lze nabíjet přes nabíječku mobily, tablety atd. Dokonce prý i notebook na to běží. Nebo tím nabíjet akumulátory a z nich následně auto? Nerozumím elektru, jen se ptám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 07.04.2025, 10:58 »

Do systému nemohu zasahovat, je dotační.

Pokud byla dotace na solární ohřev vody v boileru, tak porušujete dotační podmínku nejzásadnějším způsobem, jakým to jde - neohříváte vodu!

Použití s jinými spotřebiči, pro které není měnič určen, je na vaše vlastní riziko. Můžete to zkusit, případné škody jdou za vámi a možná eliminují dotaci, kterou jste dostal neoprávněně.

Upravit nevhodný průběh výstupního napětí a jeho "hranatý" tvar připodobnit sinusovému jde, ale vyžaduje to znalosti, měřící techniku a není to jednoduché, levné a na amatérskou konstrukci. Průmyslově se, pokud vím, nic takového  nedodává, protože to nemá smysl. Buď se použije správný (daleko dražší) měnič s požadovaným průběhem již od počátku, nebo se vymění při změně užití.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?
 Vyrábí "skryté zásuvky" pouze Schneider?
 Lze polským vypínačům, zásuvkám ROON důvěřovat?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 1.679 sekund, 22 dotazů.