PetrPytlik
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 03.03.2025, 19:23 » |
|
Dle projektu je přívodní vedení rozděleno na větev A a větev B. Každá samostatně jištěna. Na každém vedení je TEMPEST filtr a za ním ON-LINE UPS 150kVA. Na výstupech UPS je opět TEMPEST filtr. Za filtry jsou obě vedení rozdělena na 2 větve. Z každého vedení je jedna větev připojena do PDU jednotky pro napájení serverové techniky. Fáze z druhé větve z každého vedení, které je provedeno v soustavě TN-S, jsou přivedeny na 3-pól. stykač. Napěťovými relé a dalším zapojením je stanovena priorita sepnutí stykačů, vždy může být sepnut pouze 1 stykač a pokud v dané větvi nebude napětí, přepnou se stykače tak, aby byl sepnutý ten, který je na kontaktech pod napětím. Výstupní kontakty obou stykačů jsou spojeny a určeny k dalšímu napájení spotřebičů. Nulové vodiče jsou spojeny trvale bez přepínání pomocí stykačů. Ochranné vodiče jsou za všech okolností vždy propojeny. Otázka je, zda by stykače měly být 4 pólové a kromě fází by spínaly i nulové vodiče? UPS nejsou synchronizován y a navíc TEMPEST filtry mohou způsobovat fázový posuv. Zátěže mají kapacitní charakter a způsobují harmonické proudy.
|