Jaké normy platí pro výrobu MaR rozvaděčů?

(1/1)

Franta Puklický:
Platí pro MaR rozvaděče stejné normy jako pro nn rozvaděče?

V těchto rozvaděčích bývá většinou pouze napájení 230V pro zdroje, vše ostatní (ovládání, signalizace) je již zpravidla na 24VDC.

Karel Bělohlávek:
Obvykle se tyto rozvaděče dělají podle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3. Zkoušky tam uvedené lze bez problémů pro podobné sestavy použít.

Miroš Jan:
Citace: Franta Puklický  03.03.2025, 16:13

Platí pro MaR rozvaděče stejné normy jako pro nn rozvaděče?

V těchto rozvaděčích bývá většinou pouze napájení 230V pro zdroje, vše ostatní (ovládání, signalizace) je již zpravidla na 24VDC.



Co to je MaR?
Tak buďto je to pevná stavební elektroinstala ce, nebo je to strojní zařízení. Tak se na to dívám.
V nejmenované fabrice jsme montovali chlazení licích forem. Vodní chlazení. Provedení té elektroinstala ce, včetně rozvaděče odpovídalo ČSN EN 60204-1, ed.3, z roku 2019. O0

Karel Bělohlávek:
Také to může být výrobek dle nějaké předmětové normy, např. elektrické řídící (měřící) zařízení dle ČSN EN 61010-1 ed. 2 (a případně dalších specifických částí této normy).
Typickou aplikací může být např. telemetrický systém.