Jak a čím měříte flikry?
Martin Škopek:
Pokud se měří analyzátorem sítě kvalita dodávky napětí dle ČSN EN 50160, pak se v rámci měření automaticky vyhodnocuje i flikr.
pegas100:
Já flikry měřím, ale to je asi vše. Protože zjistit co to způsobuje je nadlidský úkol.
Jan Yossarian:
Zajímavé! Takže souvislosti s osvětlením, přepětím .. zajímavé! Něco o tom asi načtu! (poklona)
Zdenek Skotnica:
Spíš bych řekl že přístroj neměří příčiny (flikry), ale důsledek tj. stroboskopický jev.
Václav Třetí:
Flikry bývají velice dobře vidět. Nejčastější příčinou bývají elektrodové svářečky - svářecí trafa. Pamatuji doma dělanou svářečku jednoho obyvatele naší vsi. Ten když svářel, tak to bylo vidět na svitu běžných žárovek půl kilometru daleko směrem k DT. A jeho soused, který byl na vedení za ním, tomu zhasínaly a znova startovaly zářivky.
Dalším známým zdrojem flikrů bývaly elektrické trouby firmy Mora (samostatné, tak ty, kterými byly vybaveny elektroplynové sporáky) vyráběné ve druhé polovině 80. let, které byly osazené elektronickým termostatem s triacem. Ten po dosažení nastavené teploty spínal topné těleso (podle režimu provozu a typu trouby 1,5 až 2,5 kW) s periodou zhruba 1 sekundy a v tomto rytmu blikalo osvětlení v celém paneláku.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana